[GB灯具] 关于IP66灯具的接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-6-5 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 tuzhenx 于 2018-6-5 16:35 编辑 ' d/ C. G; H7 _' O. ~0 D1 Q2 p
# E: n. D/ f3 V/ Y9 N  R
  如图1,Ⅰ类的洗墙灯,1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线,如果按照图中接线,是否可行?黄色的是地线,接地线走电源内部,我个人认为这样是不行的。  2、电源是灌胶的独立式电源,输入端是否还需要加一个软线固定架?
1 @5 e' N! L& X% P: d# k
- W( ~9 l) D5 P% [/ g' E. J3 V# n' j3 Q
图2,外面加一个带排水孔的电源罩,接地线接灯体,零火线通过奶嘴连接电源输入端,电源罩上是不是还要单独接地线?这样的结构可行吗?
. R# W5 X. C/ ~; y3 F$ ]1 _+ `

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
推荐
发表于 2018-7-4 21:14 | 只看该作者
我有一点疑问,就是你考虑问题的前提:“1、现在标准是要求灯体上必须有单独接地线”。这是哪份标准?如果是GB7000.1-2015,据我了解也只是比07版 在接地规定那个章节多了一个‘“灯具的保护接地不允许借助于内装式控制装置”的要求。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

8#
发表于 2018-7-6 15:28 | 只看该作者
I类灯具不管IP等级是多少,只要接到灯具上,首先要先接地,并且与地线相连接的所有金属外壳要有接地连续性,通过第10章节的接地测试评估。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2018-6-8 09:17 | 只看该作者
灯体就是这样子的,电源锁在底部。1 I1 j9 j! H) z* l& {7 v

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-6-7 14:49 | 只看该作者
tuzhenx 发表于 2018-6-7 14:44# G4 m% [: ^5 a$ e& G" z) b, n
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入 ...
. W* g  H  I( |! }7 R
你光源是LED 板?安在底座上?
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:44 | 只看该作者
楚人美 发表于 2018-6-7 11:24" E4 [' @! c: l& G
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。
# b+ |, c9 B' @3 d# v, l: m
没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过

点评

你光源是LED 板?安在底座上?  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:49
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-6-7 11:24 | 只看该作者
最好上产品,好多没说清,也看不到结构。

点评

没有做出产品,是在讨论方案的可行性,就是一个洗墙灯,金属的外壳,后面背一个电源,图1中电源就是输入端是三芯的线,输出端也是三芯的线,零火线加地线,只不过这个地线要走电源内部通过  详情 回复 发表于 2018-6-7 14:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-6-7 10:00 | 只看该作者
怎么只有人看,却没人回复呢,说说看法嘛?
( {/ f2 z; G' p$ o8 n: N补充说明下,这个问题的前提是电源输出端电压不是SELV的,如果输出端电压满足SELV那就不用接地线了。图1中的电源是独立式的,所以软线固定架是不需要的。3 K1 S2 I9 ^, ~( `) l7 u