安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: yu999
打印 上一主题 下一主题

[美洲灯具] 关于美规灯具接地问题

[复制链接]
21#
 楼主| 发表于 2016-11-28 23:18 | 只看该作者
广东安规检测
有限公司提供:
passagere 发表于 2016-11-28 01:43 5 n7 Q( D- E4 n; G& y$ ~
嵌灯不仅仅是一个灯泡,还带安装组件,嵌入式壳体。这些不都应以1598来要求吗?这里考虑的是这些部件起的 ...
4 R! g4 E. W8 D
谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-11-29 14:31 | 只看该作者
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2016-11-29 14:31 | 只看该作者
美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板,金属外壳的筒灯等 。

点评

嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?  详情 回复 发表于 2016-11-29 22:30
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
 楼主| 发表于 2016-11-29 22:30 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-11-29 14:31
% S, \0 L. }3 e: K3 x" z% V: @美规的可以参考,UL153(可移式灯具)及UL1598(固定式灯具)。一般固定式灯具都需要接地,包括室内的面板, ...

+ ]8 E6 G$ t. u1 C( i# [嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2016-11-30 11:54 | 只看该作者
yu999 发表于 2016-11-29 22:30
( t1 z: H4 z3 h4 b嗯,是说固定式的室内灯具都需要接地,有没有什么特殊的情况,不需要接地的?
$ R0 W. p0 W- @, O( K
就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:
; k4 y1 `0 R9 K3 O7 K/ S; t/ z; A3 m驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不用接地。; y$ }3 j2 i- d+ p; c8 W
可替换的光源本身一般不用接地,如球泡、灯管、小射灯等,但是如有安装替换光源这种金属支架会安装地线的。% D4 R- v* C+ S) w
美规耐压测试金属外壳一般都打2U+100V,按照IEC来讲就是1类灯具的打法,非金属外壳打2500V。你前面提出的问题是比较对的,对北美市场的灯具,人体会接触到的,可能会带电的外壳都会有接地。

点评

驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?  详情 回复 发表于 2016-11-30 22:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
 楼主| 发表于 2016-11-30 22:33 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-11-30 11:54
( n3 `# X  M) J7 n6 J+ `就接地线来讲,浅显一点来讲可以如下区分:. C( a4 H& R+ X# j' F9 ~/ v- n6 c6 f
驱动电源与灯体是一体式的,灯体需要做接地。驱动电源与灯体 ...
7 K2 s+ \+ |0 T) V/ Y7 d) _1 O
驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-12-5 10:27 | 只看该作者
yu999 发表于 2016-11-30 22:33
) t" y* j3 V1 K0 Y驱动电源与灯体是分体式的,灯体可以不?用接地。这种说法是不对的吧?

0 W5 _8 h8 C' [8 r$ n* [0 o' g分体式的,灯体属于低压部分。

点评

你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2016-12-5 13:27 | 只看该作者
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地

点评

你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?  详情 回复 发表于 2016-12-5 22:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:24 | 只看该作者
79322090 发表于 2016-12-5 10:27 1 R2 b  e6 p& Z# d. [5 G1 E2 V
分体式的,灯体属于低压部分。
" }! ~& W. l, q/ g/ [8 G5 T9 F
你意思是独立式驱动,输出是小于60V的,灯具都可以不用接地?
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
 楼主| 发表于 2016-12-5 22:26 | 只看该作者
fengxinzi 发表于 2016-12-5 13:27 : u2 @* B2 z0 x$ W  e, ~
class 2/LVLE供电的灯具金属外壳不需要接地

8 Z+ @0 ~* ^: O  X" u5 x* u你这个class 2/LVLE供电是指电源的输入还是电源的输出?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-18 07:08 , Processed in 0.173192 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表