安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 943|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[GB灯具] LED基板走线与板边缘距离

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-23 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问灯管(塑料外壳)的LED基板走线(铜轨)与板边缘距离有限制要求吗,驱动是非隔离的。
9#
发表于 2019-2-21 19:01 | 只看该作者
longguangwei888 发表于 2017-6-19 10:45
, C6 T5 T3 b9 }$ Z上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm
% f  _8 X7 N+ i- C* h$ |0 B; p4 G
我理解应该是这样的;% \, |2 N6 p: w& R- ^9 K9 v; d" S
    首先看外壳是否为金属或者塑胶,其次电源是否为隔离
: B5 n( B0 \* g( e& \6 \若非隔离,必须要满足双重绝缘,其次爬电距离,也要根据开路电压来计算。
. Q6 [+ e1 V) p7 Z3 ~, m* f& i3 P* I需要对照电压与爬电距离表来设置;
+ O" p4 a& z# ?  J! z0 O% y    当然这里的LED基板的线路距离+承载的导体的距离,到外壳的安全距离要满足爬电即可;. A- ^$ B8 F* e' D9 T/ Y
板边的距离会影响基板的耐压值;3 e) {- K5 W8 [& t9 j# f7 A
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-19 10:45 | 只看该作者
上面回复的都是打酱油的,你这个是塑料外壳不考虑距离,如果是金属的距离必须大于5mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-3 14:45 | 只看该作者
没有要求啊,塑料壳没要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-10-13 15:48 | 只看该作者
塑料外壳的话,不用考虑吧,只要耐压能过就OK吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-30 21:52 | 只看该作者
非隔离的那就直接按照强电来考核的了,哪怕工作电压才几付
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-9-30 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 wanaut 于 2016-9-30 08:22 编辑
; ]/ `5 W1 W4 w6 g" c$ T
0 W( y; _$ w. z9 w3 l* [看外壳的厚度、强度及电气性能吧,或可不用考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-9-29 16:12 | 只看该作者
边缘如果是直接接触外壳金属的话,是有要求的,非隔离按照加强绝缘考核
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-23 14:05 | 只看该作者
帮顶!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-4 11:55 , Processed in 0.125021 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表