安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
楼主: nanpiao
打印 上一主题 下一主题

[IEC灯具] IEC62776接触电流测量

[复制链接]
楼主
发表于 2016-6-29 08:43 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
你这个问题就是一个伪命题,从哪里可以看出是火线接地? 不可能火线接地的嘛:# w/ r: U8 J) ~
这个图的意思很简单,就是在灯管的两端加500V的电压,但是这个电压必须有一端接地,试想一下,如果电源端的火线接地,这个电源可能产生500V的电压么??

点评

你好,方便请教一下,在灯管两端施加500V电压,然后测试仪表(228表),的红表笔接在一端,黑表笔接在哪?从图上看是接地线吗?谢谢  详情 回复 发表于 2020-8-21 11:07
图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一根N,图上又没说是哪一极接地,所以我才问的L接地会不会短路。  详情 回复 发表于 2016-6-29 21:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-6-30 08:27 | 显示全部楼层
nanpiao 发表于 2016-6-29 21:59
' J6 u$ l- K: @: M4 S$ u# e图上显示的是一端施加500V电压,其中一端接地,不是两端。另一端是接 测试网络。供电电源2根线,一根L,一 ...
0 w! J& }7 B% ]0 p) O
L接地能产生500V的电压??

点评

电路不懂,你们懂,谢谢你们的指教  详情 回复 发表于 2016-6-30 19:53
大部分工厂的是没有单独接地的,直接从变压器引出来的,和N 线是同一根线。  发表于 2016-6-30 09:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-8 07:44 , Processed in 0.129894 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表