有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!
( s( z. A, P+ t: O5 B! T! r7 v) Z( s( {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13
' N; }2 D8 z6 P( O/ E- R; l( A" A3 w认证样品和给你的成品有差异

5 a* c" v' d) Z' ^" H& P
% j; N7 B4 R% f供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。" Z& j9 u+ o" a9 U  e
整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 , b# G3 Z5 x" J$ b" w
那就问问认证机构当时是怎么打的
2 O* }* M% \7 {8 O& \+ y
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 5 u5 D* d  G% e( `# g6 P+ q( l
那就问问认证机构当时是怎么打的
0 W( h' v7 }2 @! V6 w: f
感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 显示全部楼层
Perse 发表于 2016-6-23 10:32
. q: T% N' T/ F+ N* w& F这是什么标准,耐压在18.3条款?

4 t* x2 p7 b4 `" s* K你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:01 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-23 10:59 ) l2 f3 n# D& Z) g3 k
4200打的是交流还是直流?

! A' H* e- T/ N) f: ]& r% f& k1 v/ l你好,标准上要求是交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:33 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-23 11:13 / |  X0 {6 _  u9 j2 f7 c+ A
标准上应该讲的是看工作电压来确定,标准上有这么一句话。8 c7 k, s, \2 ]$ y
b Values of dielectric strength test volta ...

7 s2 Q" C; \, A3 d4 d感谢你的经验分享,我看公证行测试报告有这一项,可触及部分和带电部分也是打4200V,所以我认为应该是输入端和输出端也应该符合4200V的耐压,不知道我这样理解是否正确,请看下图2 u/ ?+ S. Z8 ~/ D! [1 h: o

- c% t8 k( h  r/ @; |3 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-3 05:48 , Processed in 0.150962 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表