发表于 2016-6-22 23:12 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
手上有一款出口欧洲的电子火牛,参数是输入120-240V, 输出12VDC ,打高压是打插头和DC输出端,AC 3000V 一分钟,可以过,但是标准上规定是4200V,这个就击穿了.但是我看火牛上的证书是能过的。工厂也坚持没问题。我把标准和测试报告发上来,供大家参考,到底耐压怎么打才是正确。感谢大家,希望能知无不言!' U& D/ r4 N4 M$ y- Q

% d* L4 i- q# U

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:27 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 08:13 / M4 M. j5 ~7 o. W" @3 P
认证样品和给你的成品有差异

' A4 z( C6 p8 b: m' Q
" ]4 b# ~8 y9 r8 O. q. M+ @供应商的解释是外壳和电源线是耐高压3750V的,而电源金属头只适合打2000-3000V的高压,如超过3000V就会被击穿。
% b, F/ S0 U# G整个电源成品耐高压是2000V--3000V,而证书中提到的4200V是指变压器的组件。请教这个说话合理吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:14 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 / Z4 q2 I8 n8 |* K1 P3 ?
那就问问认证机构当时是怎么打的

2 ^  ]0 F- Q0 H+ Q8 [' o感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:15 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2016-6-23 09:40 ; W9 J6 B0 ^) U1 z& q9 p& S
那就问问认证机构当时是怎么打的

" T% k( R0 j( x% |, n7 y5 p感谢兄台回复,人微言轻,公证行不认识人啊,现在老板问我能不能接受,我无言以对,看来又要找工作了。我还是第一次遇到这种情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-6-23 10:45 | 显示全部楼层
Perse 发表于 2016-6-23 10:32   N7 v% d# M$ L9 h' X5 G
这是什么标准,耐压在18.3条款?

6 i2 H9 y* P) I; W你好!这个是61558标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:01 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-23 10:59
$ [3 }7 p; y9 e. `2 l' O: l4200打的是交流还是直流?
2 T. U* u1 O+ C. v+ B- [9 F
你好,标准上要求是交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-6-23 11:33 | 显示全部楼层
313526924 发表于 2016-6-23 11:13
% Y) s' g4 v) a. V- e- ]& o标准上应该讲的是看工作电压来确定,标准上有这么一句话。9 F' n# C1 L1 C, u
b Values of dielectric strength test volta ...

, |7 j6 N" m4 R3 k感谢你的经验分享,我看公证行测试报告有这一项,可触及部分和带电部分也是打4200V,所以我认为应该是输入端和输出端也应该符合4200V的耐压,不知道我这样理解是否正确,请看下图; V% E4 n" W( K4 l

+ @1 Q6 p. @7 R$ c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-3 13:26 , Processed in 0.217752 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表