发表于 2016-5-11 09:03 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。1 h$ T$ ]" p6 G, v
2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。
% C# A- v. v0 _* l3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-5-20 11:20 | 显示全部楼层
1、电路板引出的接地线都是功能接地这个不一定吧,满足27.6条件的的话,可以用铜箔做保护接地。
4 _1 b7 z2 C/ U- L2、黄绿双色线你用了就必须是做接地用,至于你是保护接地、还是功能接地,至少目前标准没有规定。
: \5 K. H& H6 N3、保护接地当然是保护人安全的,让泄漏电流流经保护接地而不从人体流过。功能接地一般做EMC滤波什么的,或者做信号平什么的~