各位专家请教下
  @* m: t: ~) _$ c: p9 ?" q( C1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?
, i7 n+ X7 Q, \7 G9 D2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?
+ g9 g) B, Y- W3、功能接地和保护接地的区别?( q1 b/ t- Z) a3 I5 b
1 }+ j# r  [+ ?, ~! B
沙发
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:09 | 只看该作者
求人来个回复吧!

点评

家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。 个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-10 10:24 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09 , u7 @* p$ ?; z: p( U$ y
求人来个回复吧!
8 {& O/ \& A: _0 n" I
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。4 \8 l( |7 C) a7 B5 }+ A
个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:30 | 只看该作者
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24
% [8 m% j0 a# S& V$ D2 u- n+ w4 l家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。3 ]' i9 `9 a* |2 {) T
个人觉得接 ...

* |5 e( c, r! M+ J4 F, s) z感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔5 v( r5 d/ l; A- w$ P
那黄绿线能用在功能接地上?
2 Z4 g, m" @5 t; Y8 s/ f在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?
$ }7 G3 @6 n3 v# V  W( J

点评

应该是大神太忙了吧。 我没看过家电的标准不敢乱说。 但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。 还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-10 15:44 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 # `1 k9 R) B% m, _' R$ I0 T
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔' d' R, y/ D% K; g
那黄绿线能用在功能接地上?3 Y7 O. A) p* R* h4 N# O. r" A6 w6 _
在家电中,从电路板中引 ...
& h+ m/ j' D( J  W; {( F8 Y" E
应该是大神太忙了吧。
! f4 }5 M+ n" F# w9 o我没看过家电的标准不敢乱说。, N# U4 y0 U/ m- `( |2 c6 P
但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。
8 F/ F0 K' ]2 t6 h8 `还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-10 16:02 | 只看该作者
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。
6 r7 ?3 V0 Q: f6 y非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。0 o  Q# I( q  g) \0 Y6 H5 H
电路板引出的接地线不一定都是功能接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-10 19:02 | 只看该作者
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-11 08:38 | 只看该作者
赞同上面的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-5-11 09:03 | 只看该作者
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。: E$ g- B% O6 ~3 ], z+ x0 V8 `
2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。3 Y# g' x8 c  f0 Y. ~
3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31 | 只看该作者
谢谢大神们的指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 06:47 , Processed in 0.076165 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表