安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距端午节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 3277|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

[综合话题] 功能接地&保护接地&接地线颜色

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-5-10 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位专家请教下# F$ b1 L& J: a( k2 P/ x
1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?0 R4 g  b5 q0 j1 q; I5 w- U
2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?2 y- R; L  V& p' B4 U  }' z: }
3、功能接地和保护接地的区别?
- v6 t  M% f" n' S/ j; n9 x2 \8 [- [% w8 F
沙发
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:09 | 只看该作者
求人来个回复吧!

点评

家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。 个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-5-10 10:24 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09 5 ]' y$ Z  U6 j
求人来个回复吧!

6 @0 |3 o/ K/ k  z: D1 o% Y) [% ]$ r* T家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。4 X% n( n* C+ r+ ]% L' }5 P* j* @
个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:30 | 只看该作者
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24 ( I6 s! h/ W5 y! g
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
! T8 x! w. e1 S; W- w. F  g个人觉得接 ...

. ?% @" z1 U/ e' s& W: g' L感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
8 q, R7 B; s2 t+ S/ {; G那黄绿线能用在功能接地上?
* s# o; O9 L" U5 A* b在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?
3 M  o  Q* ?" C; V$ \

点评

应该是大神太忙了吧。 我没看过家电的标准不敢乱说。 但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。 还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-5-10 15:44 | 只看该作者
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 1 E: G1 N. E3 n5 r
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
6 J- {, ]; m& t$ J5 t. C: L1 j" J$ h那黄绿线能用在功能接地上?
' n/ o, F$ l1 l) C# c: ]5 k在家电中,从电路板中引 ...

; ]  w2 A& U0 F* ^. R: j4 T应该是大神太忙了吧。8 i- G1 B# d+ D* W% Z
我没看过家电的标准不敢乱说。& \( @6 q- X4 r# N5 K9 ^
但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。
, D2 J+ o- L; [; m3 @! U还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-5-10 16:02 | 只看该作者
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。
. }% ?5 Z/ M  J5 s6 k非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。: B" @/ l& j! k
电路板引出的接地线不一定都是功能接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-5-10 19:02 | 只看该作者
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-5-11 08:38 | 只看该作者
赞同上面的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-5-11 09:03 | 只看该作者
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。
7 E2 n6 F+ C0 S& o# O2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。
# w. I+ R% {  T* |* G% ^+ O" G3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31 | 只看该作者
谢谢大神们的指导!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-6 20:59 , Processed in 0.151012 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表