各位专家请教下
; r& }4 J- d! o4 x1、从电路板引出的接地线都是功能接地,用什么颜色?哪个标准有说明?
/ i% b% N) G! Q0 M2、4706.1中23.7里面:黄/绿组合双色标识的导线,应只用做接地导线。这句话中的接地导线是否包含功能接地?/ n) F0 P% C% _- v. G3 _
3、功能接地和保护接地的区别?5 ?" }: ?9 C* J, J* g" L6 D. h9 d
4 K9 A: m3 s* T' c; I" |: n; O+ l/ \
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:09 | 显示全部楼层
求人来个回复吧!

点评

家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。 个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 10:24 | 显示全部楼层
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:09
1 e  F' Y) @7 g( Z' p  d求人来个回复吧!
* c6 t7 F, \3 \4 \% \3 E
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
5 j8 k" Y( B8 t8 h: e  O个人觉得接地应当有保护连接导体,保护接地导体,功能接地。这三种要求都不相同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-10 10:30 | 显示全部楼层
奥拉朱尼尔 发表于 2016-5-10 10:24 9 r* p. A8 O2 W5 k! m
家用电器的没看过。不过保护接地应该是一定要用黄绿线的。然后功能接地的要求没有那么严格。
9 _: D( G* L. ^2 z0 c个人觉得接 ...

8 s% G- u! z# ]0 A感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
& a/ j# E- f% b1 _那黄绿线能用在功能接地上?
/ L. y7 V( u! }8 V5 u2 i$ \在家电中,从电路板中引出的线都应该归属于功能接地?2 I9 G* @7 e9 ?6 R; r( ?& L: G

点评

应该是大神太忙了吧。 我没看过家电的标准不敢乱说。 但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。 还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 15:44 | 显示全部楼层
花开一瞬 发表于 2016-5-10 10:30 3 E, Z6 l' ~. F" c
感动啊,总算等到有人回我帖子了。谢谢奥拉朱尼尔
( I# j9 T$ d3 G: y那黄绿线能用在功能接地上?& f$ x: U9 S5 \! i% ^
在家电中,从电路板中引 ...
+ n8 T$ M$ m) f/ y6 J+ ^& p
应该是大神太忙了吧。
8 |( `- Y" _! l7 u% g$ T9 b我没看过家电的标准不敢乱说。
' I# n' i' }& g  X) `; l- Q+ p但是一般来说对于功能接地的线没有颜色的要求。
! W. P! S, @) o' ^! U! B% U% i还有从电路板引出来的线,你要看是不是连接到地线上的,如果是地线上的应该不是功能接地。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 16:02 | 显示全部楼层
功能接地:为了达到除了安全保护以外的某种目的,实现产品某种功能的接地措施。例如,通过功能接地为电子电路提供一个基准电位(即信号地),不致由于电位浮动而引起信号误差,从而确保电路能够正常工作。3 O- Q8 b! w2 Y7 b: j% g
非黄绿双色线也可作为接地导线,但黄/绿双色线不得用来作为相线或中性线使用。
# I, {2 ]9 o) _0 l. Y电路板引出的接地线不一定都是功能接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-10 19:02 | 显示全部楼层
支持楼上的,功能接地的不一定要求黄绿线,但接地线一定是黄绿线
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 08:38 | 显示全部楼层
赞同上面的观点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-5-11 09:03 | 显示全部楼层
1、如果作为内部线,那么接地线可以用任何颜色的线。
; |, d; F7 `$ I0 Q5 x2、如果用了黄绿色的内部线只能作为接地用。' A8 N9 P6 n3 I7 b* V& q' U7 i
3、目前标准没有说黄/绿线只能用来作为保护接地,不能用来做功能接地(即使在ed5.1中也没有明确下来),所以标准没有禁止就可以用。

评分

参与人数 1安规金币 +5 收起 理由
jsq123 + 5 安规好帖很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-19 09:31 | 显示全部楼层
谢谢大神们的指导!