[信息产品] 接地的SELV,不纠结了,但开始蛋疼了...

[复制链接]
楼主
发表于 2018-8-17 17:27 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
弹指一挥uu 发表于 2018-8-17 16:46/ G$ a# U- c2 j3 X% ^' }
SELV的次级电路负极通过铜箔接地(一般是通过固定PCB板的螺钉连接到接地的金属外壳)应该是比较常见的情 ...

5 Y; |: }3 c1 W1 h# L5 {' O帖子写的很清楚啊,如果你是设计工程师,那种带个USB口的铁外壳,别做I类接地,因为更复杂。如果是安规的,你就记住了,SELV不存在接地,都是虚的,也不要去接地,因为接地了反而让你L/N到地要满足加强绝缘。

点评

接地外壳和次级电路负极连在一块应该是比较常见的现象,尤其是金属外壳的产品。  详情 回复 发表于 2018-8-22 16:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-8-23 08:36 | 显示全部楼层
弹指一挥uu 发表于 2018-8-22 16:44* M: B! f' [( y
接地外壳和次级电路负极连在一块应该是比较常见的现象,尤其是金属外壳的产品。

) B" x& e* B8 C! i* f次级可触及的话,不要去做一类,金属外壳也做二类。因为次级的+端你没法接地的。可能有些机构的工程师还是接受这种结构,但是按照标准要求,未接地的可触及的是需要加强绝缘的。

点评

我的理解就是有接地的部件算一类结构,没有接地的算二类结构,二类结构与初级需加强或者双重绝缘,一类结构与初级采用基本绝缘。  详情 回复 发表于 2018-8-23 17:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-8-27 14:22 | 显示全部楼层
弹指一挥uu 发表于 2018-8-23 17:329 W4 R7 r! N8 w8 k8 @
我的理解就是有接地的部件算一类结构,没有接地的算二类结构,二类结构与初级需加强或者双重绝缘,一类结 ...

$ D' r2 A4 |2 h6 i# O理解是正确的。带输出端口的不要做一类就行了,等于A和B只需要基本绝缘,但是A和C要加强绝缘,B和C又是导电连接到一起的,所以就导致A和B也要加强绝缘。

点评

不太认同,B如果采用了基本绝缘加接地,则可以认为满足要求,又何必再要求加强绝缘,次级未接地部件C即使与B有导电连接,但是C已经满足了加强绝缘,B视为与初级采用基本绝缘的接地屏障即可,同样是满足标准要求的。  详情 回复 发表于 2018-8-28 10:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-8-28 11:12 | 显示全部楼层
弹指一挥uu 发表于 2018-8-28 10:52
' T; m% q( D4 I0 v3 |) W不太认同,B如果采用了基本绝缘加接地,则可以认为满足要求,又何必再要求加强绝缘,次级未接地部件C即使 ...

, Z) i1 }. J3 E# o+ c) }9 Y# y7 xB只有基本绝缘,B和C导电连接,C怎么可能加强绝缘?????

点评

B在距离上只有基本绝缘,但是B已经是保护接地了,基本绝缘+保护接地 已经有双重防护,C当成加强绝缘没有问题!  详情 回复 发表于 2018-8-28 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-8-28 15:05 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2018-8-28 12:085 `' x/ ?4 c' |& I" v! p
B在距离上只有基本绝缘,但是B已经是保护接地了,基本绝缘+保护接地 已经有双重防护,C当成加强绝缘没有 ...

: p. b& e, l: A' A& J跟你们说不通,你把C按照加强绝缘打下耐压就知道了。

点评

打耐压时要将B和C断开,否则就是B按照加强绝缘打耐压而不是C了,B和C应该作为两个单独的绝缘部分分别考虑。B与C相连的情况可以将B视作接地的基本绝缘隔离的导电屏障,将C与初级隔开,一样也是满足标准要求的。  详情 回复 发表于 2018-10-15 09:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-10-15 13:35 | 显示全部楼层
弹指一挥uu 发表于 2018-10-15 09:54
& n, T# |3 a4 M( u" q6 U4 F. \打耐压时要将B和C断开,否则就是B按照加强绝缘打耐压而不是C了,B和C应该作为两个单独的绝缘部分分别考虑 ...
6 K, k6 ~2 w  Z; a
大哥,这都多长时间了,你先去看懂10楼lxxcumt的回复,每一句

点评

早看过了啊,我说的是另一种情况,SELV电路负极铜箔通过螺钉连接到接地金属外壳的情况,类似连接见到过很多次。  详情 回复 发表于 2018-10-15 15:19