[信息产品] 接地的SELV,不纠结了,但开始蛋疼了...

[复制链接]
楼主
发表于 2016-2-16 10:35 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
不知道有什么好纠结的。
8 z1 N9 z, s7 b& v# }# C) o' r" R9 u, R
我认为关键是要理解接地SELV的接地概念,而不是2.9.3的什么其他情况,这里的接地是保护接地,要能通过接地测试才算是接地。, W+ h+ c8 n9 U
比如电源输出负直接接地,虽然负可以通过接地测试,但是输出正是不能通过接地测试的,只能认为输出负是接地SELV,输出正不能认为是接地SELV。
, e( B2 }9 l+ Q% t7 w( G. p# H如果发生初级对正端的短路故障,因为正端对地阻抗太大,人体接触到正端还是有触电风险。( \9 ^! ~! Q6 |& u" a

点评

我的观点是接地的SELV是一个很虚的概念,比如设备接地的金属外壳,这个算是接地的SELV,如果是PCB板上的电路,那么不可能做到,既然是接地的SELV那么就应该保证整个电路中所有点满足接地测试,可是这样一来电路就无法  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-2-16 13:24 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-2-16 12:39
9 G) r: n3 X. V1 x5 m" V7 n6 w我的观点是接地的SELV是一个很虚的概念,比如设备接地的金属外壳,这个算是接地的SELV,如果是PCB板上的电 ...

7 d4 P, Z! O2 w( U# N# i8 `确实是一个比较虚的概念,但是我认为有一种特殊情况,如果PCB上正极和其他器件到初级满足加强绝缘,负极能通过接地测试,则负极到初级只有基本绝缘,这种情况也符合标准要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-8-28 12:08 | 显示全部楼层
麦子-tmac 发表于 2018-8-28 11:12. A% d* w9 L5 A8 v1 U; s4 B
B只有基本绝缘,B和C导电连接,C怎么可能加强绝缘?????

7 o  {; {% H( i$ Y7 G! q  b) n4 xB在距离上只有基本绝缘,但是B已经是保护接地了,基本绝缘+保护接地 已经有双重防护,C当成加强绝缘没有问题!

点评

跟你们说不通,你把C按照加强绝缘打下耐压就知道了。  详情 回复 发表于 2018-8-28 15:05