[综合话题] 关于打耐压的疑惑

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-25 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 dabuyang 于 2015-4-25 19:07 编辑 4 g" \8 }! a2 Z$ r
' |0 Y. R* O9 R* }) U
产品是带隔离变压器的电源。' z3 {" J5 ^% k3 m4 h! l7 G
目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。
, g3 |; F* C) o7 P
1 _% `( b- |4 G! `! y; M, I1 S, e# y! m# F$ [3 u' @
测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。
7 S( N$ a: }( r1 Y6 L+ ~6 y$ ]" W' X* J6 w5 q
对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:) F! i# {2 s5 V" A

6 _5 j4 u* E* X6 t; J1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。
- w! R  ]; q: y! @* Q3 F' {% k( e9 O) Q+ }3 u/ H4 e8 a
2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。
( B, U+ c% c; d- v" G# J$ R% u0 s
3 z' Z6 ^! C/ x+ {2 W2 ~, S+ q5 X3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢