[IEC标准产品] SELV不能接地的原因

  [复制链接]
楼主
发表于 2015-3-4 17:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 craigyu 于 2015-3-4 17:55 编辑
  A- {, e6 f: t! ?9 D: Y
3 F# p) a# K8 U" _哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。9 a  g" f6 R9 I/ y" @
3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening
& q7 N5 I: e4 W" o8 m或者DI或RI
2 x8 j% `: q  ^* ]# }) _9 p0 h6 F

点评

screening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。  详情 回复 发表于 2015-3-4 18:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-3-5 09:56 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-4 18:45
" N& [9 s  p3 ?% lscreening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。
7 N( T& A/ y% A* v
对的,需要screening
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-9 09:05 | 显示全部楼层
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路仅仅接地的负极能保证对人的安全,正极及其它部分都不满足接地连续性的要求,所以要求DI或BI,或者BI加screening防止其它地方被触及。

点评

这个说法是没问题,但隐藏的含义就是说这些绝缘或隔离仅仅针对的是危险电路,像其他SELV电路就木有必要了对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-9 14:13 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2015-7-9 13:19
! C8 t. }9 t8 c可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:" K" O- l; g7 M- w
1。特低电压本身是否安全?
* I9 s7 K! p; p% p) W, ~这个问题真的不好回答你 ...

) |- T$ L6 g& n( P; c( u不同意这个解释。, V) H2 b7 B* {# g8 u5 t6 V6 ^. f3 r
不同的标准根据产品,使用环境,使用者等条件定义了不同的安全特低电压,同一标准里面也有针对干燥和潮湿环境定义不同的电压,按你的理解方式会把这些有一定现实考量的定义全部否定,只有所有带电的东西都按医疗器械才算安全了(60601标准里没有SELV这一概念,干电池的电压也是危险的)。
; y3 C( F9 J+ D9 [! h) G
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48
( q0 k  z* B9 D$ w你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

$ }, @; z4 P+ O& o' U+ J( `产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。
2 {. w2 K4 ^- E  ]; f/ t所以讨论电动工具的那位可以休息了。

点评

SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV... 一类设备二次侧不一定接地是指只有一次侧跟外壳接地么?然后二次侧相当于I类设备中的II类结构?没怎么接触过I类设备呃 另外2.7.  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:33
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16 7 K! a" F& }: S5 f0 s7 p% Z
其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

4 Z0 w5 ^2 P7 Z- COK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
7 ?. Q" W: i! X) ~' W! T# ISELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
/ P2 P# n5 N2 B一类设备二次侧不一 ...
2 w5 o! o, s# x
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV4 y- F; h+ @- _$ _
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是

点评

不是GND+B哦,是screening+BI,GND跟screening还是有区别的  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-9 16:46 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
* G+ P, L! v. a' q! b* F4 v# o請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
1 B6 l3 |: s. y1 g: [2 c8 C
不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求