发表于 2015-3-4 17:47 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 craigyu 于 2015-3-4 17:55 编辑
5 I) v5 ?9 j. Y: B! o) f- y# Y7 W  _, O& x, J" }7 F5 y
哪有说不能接地,SELV接地就成了PELV,要满足PELV的要求。
% o+ T% g/ U, S1 w6 v3.4.4的定义说得清楚得很BI加screening+ ?! F7 j- s/ P1 W/ c  \
或者DI或RI
8 x2 w% g( \7 M( V/ `% ^) F
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-3-5 09:56 | 显示全部楼层
canghai 发表于 2015-3-4 18:45
/ K) \( J2 h# Vscreening 和connect是有区别的吧,屏蔽和连接应该还是有差别的。

* O! ?2 k; O- A2 z' N0 F对的,需要screening
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-7-9 09:05 | 显示全部楼层
PELV要求DI或者RI或者BI加screening的目的是PELV电路并非处处都满足接地连续性的要求,一旦BI失效,PELV电路仅仅接地的负极能保证对人的安全,正极及其它部分都不满足接地连续性的要求,所以要求DI或BI,或者BI加screening防止其它地方被触及。

点评

这个说法是没问题,但隐藏的含义就是说这些绝缘或隔离仅仅针对的是危险电路,像其他SELV电路就木有必要了对吧?  详情 回复 发表于 2015-7-9 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-7-9 14:13 | 显示全部楼层
wanaut 发表于 2015-7-9 13:19
% M$ P' g9 z5 J. }# U可能我没说清楚,或是不能让各位理解,再补充一下:
) J9 G" \# q& C: D" Q3 {, ?1。特低电压本身是否安全?2 g2 Y. u0 I% ~; N
这个问题真的不好回答你 ...

& t1 o' w& g1 r; G# Y不同意这个解释。4 Z7 R) y- {( S) Y( g' R' j
不同的标准根据产品,使用环境,使用者等条件定义了不同的安全特低电压,同一标准里面也有针对干燥和潮湿环境定义不同的电压,按你的理解方式会把这些有一定现实考量的定义全部否定,只有所有带电的东西都按医疗器械才算安全了(60601标准里没有SELV这一概念,干电池的电压也是危险的)。  L3 M- g$ q4 ~6 l5 O
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-9 15:59 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 15:48 / e- {6 I! `. y/ ?9 u8 @( l2 |) i7 E
你把Class I的保護機制套用到SELV上頭了; Class I的金屬外殼等因為有接地, 所以當真的漏電時, 電流主要是 ...

$ W* D" B$ {5 v  }  Y* W* P产品类别不同标准有不同的考量,你把电动工具的拉来就已经错了,后面都错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-9 16:15 | 显示全部楼层
谁还记得27.1后面有一个unless?所以SELV当然可以接地了。$ a+ x2 Z: T+ L7 ~/ o9 [* ]
所以讨论电动工具的那位可以休息了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-9 16:22 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:16
6 r3 B9 E, \) G/ v! U+ ]其實不太懂你說的電動工具是哪邊來的, 你是說60745?  60749? 60479?

) Z0 P* a: U8 _$ j8 ROK,我没看清标准号不是电动工具,不过335允许次级接地,你可以先看清楚标准再来
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-7-9 16:36 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-7-9 16:33
2 p) d2 J% J+ S% }0 B. O5 ?SELV一定是二次侧没错,我的意思是SELV不等于二次侧,并不是所有的二次侧都是SELV...
, \7 x( }9 J$ W1 R( D9 r# ^; d) V一类设备二次侧不一 ...
$ z" m' i0 ?+ B& m$ y+ E
SELV接地不一定是PELV,要满足DI/RI或者GND+B才是PELV, x4 l+ T" K  f, m5 x& j. c
一类设备二次侧不一定接地,仅外壳接地就是
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-9 16:46 | 显示全部楼层
zihwoei 发表于 2015-7-9 16:41
7 w  }4 T, A% b' m2 f請教一下, 如果SELV接地後不滿足PELV的要求, 這時還能夠符合27.1章節的要求嗎?
  X! L- v# K9 ^9 [3 w, x
不满足且输出可触及会产生危险的时候才不符合标准要求