[IEC标准产品] 高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-21 09:45 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 okjun 于 2014-7-21 10:57 编辑
, _& K. C$ ~! p$ ?$ V8 a) b: B. }9 @( ~! h
浮地电路的例子有:SELV供电的臭氧发生器;微波炉内的高压,有一端直接接外壳。因为浮地电路对地没有电压,所以高压输出的任一端对人都没有危害,只需要考虑输出的两端不能同时接触人体。如果高压两端都是不可触及的,那么两端都有基本绝缘就足够了。如果一端是可接触的(比如接外壳),那另一端就要做到加强绝缘。8 H2 ]4 k( g. v2 B

  @) I2 V# y4 L' A3 C5 B7 r但高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?# @8 u! k5 @+ D, C
比如初级输入240V,次级输出5000V,有两个问题:7 r8 \9 e. A- \
1)初次级间需要做到基本绝缘还是加强绝缘,才能使次极电路成为有效的浮地电路?
6 d) R9 t8 Q  k3 b4 Z3 L2)为了使次极电路成为有效的浮地电路,初次级间的工作电压是按240V还是按5000V来考虑?: C& G9 D0 c  M/ p7 C: Q+ u" k4 G
; b) Y' L& F" `4 C" y
我给出的答案是:8 b2 [4 Y5 J' ^) e' R; V
1)加强绝缘(或者基本绝缘+接地屏),因为如果只有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,浮地电路就不再是浮地的了。$ i- N; I) R% G+ }% Z( _! r
2)工作电压按240V来考虑,因为只有输入端的相线存在240V的对地电压,输出端的5000V是两个输出端之间的浮地电压,对地不存在电压,也不会施加在初次级之间。因此考虑240V就足够了。
" _8 T) a7 i1 o! H# L5 g" C6 v% H) m# q5 D" X) g" H& H; k, z7 a
请大家讨论,特别是对微波炉有经验的人发表高论。
' g# W  k' X) N4 B
沙发
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:15 | 显示全部楼层
请大家讨论一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-23 12:06 | 显示全部楼层
对输出端子外露的产品肯定要接地后测工作电压,这是从原理上决定的,因为人站在地上,如果人接触次级,那么初次级对站地上的人的危险都要考虑,所以要接地后测工作电压。( @5 \, A. A# j0 G4 @
如果没有输出端子或电路外露,没有必要接地后再测工作电压。如果不接地,测出的工作电压为0V,所以可以用额定电压240V来考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 okjun 于 2014-7-24 12:13 编辑
1 E! L, @& u) s  @3 y% V% t
+ V) u) Y, S4 M, [标准是没有明确写,我只是从防电击的原理来分析。臭氧发生器、微波炉就是典型的例子,行业做法如此。
' m2 [% c6 a7 O1 ^医疗标准有提出,但不详细,有一个决议说得清楚一些。
' I9 x% v, s0 _  P4 CIT标准也有相关概念,但同样说得不详细。
+ s1 B: ?4 b: p, C- b# z1 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:42 | 显示全部楼层
微波炉的高压正因为是浮地(对地电压为0V),才敢把一端直接接地,因为任一端对地都没有电压。否则不可能接到地上,因为一旦对地有电压,漏电流就超标了。