本帖最后由 okjun 于 2014-7-21 10:57 编辑 4 u% Y$ M* s% i
! N! g4 J8 P4 e7 l. H浮地电路的例子有:SELV供电的臭氧发生器;微波炉内的高压,有一端直接接外壳。因为浮地电路对地没有电压,所以高压输出的任一端对人都没有危害,只需要考虑输出的两端不能同时接触人体。如果高压两端都是不可触及的,那么两端都有基本绝缘就足够了。如果一端是可接触的(比如接外壳),那另一端就要做到加强绝缘。) Y5 Z, h0 x) A% d1 O' Q
& J' C, B6 y( r, E& [# R/ ?5 d
但高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?/ w) L$ A7 p* B
比如初级输入240V,次级输出5000V,有两个问题:
! @8 r T1 }( `9 J7 V1)初次级间需要做到基本绝缘还是加强绝缘,才能使次极电路成为有效的浮地电路?
8 X7 E9 E& h: O. ]" o9 [' Q/ `2)为了使次极电路成为有效的浮地电路,初次级间的工作电压是按240V还是按5000V来考虑?6 P' b, W7 n) c/ u4 h) i- ?) ^. I
! P$ m) l0 ?" o d
我给出的答案是:* `, M) f, v, ^
1)加强绝缘(或者基本绝缘+接地屏),因为如果只有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,浮地电路就不再是浮地的了。
) e# b. L0 H4 _( F2)工作电压按240V来考虑,因为只有输入端的相线存在240V的对地电压,输出端的5000V是两个输出端之间的浮地电压,对地不存在电压,也不会施加在初次级之间。因此考虑240V就足够了。
4 h9 U1 |6 H! m6 W7 S4 M9 R( x
4 e6 y# }" a4 L" c6 x$ T# U请大家讨论,特别是对微波炉有经验的人发表高论。+ z2 |6 \5 P J' {0 A( k6 N2 F
|
|