本帖最后由 okjun 于 2014-7-21 10:57 编辑 7 ~# f4 w+ O1 X: }. K8 P7 L) W
# w! b6 o: U* f浮地电路的例子有:SELV供电的臭氧发生器;微波炉内的高压,有一端直接接外壳。因为浮地电路对地没有电压,所以高压输出的任一端对人都没有危害,只需要考虑输出的两端不能同时接触人体。如果高压两端都是不可触及的,那么两端都有基本绝缘就足够了。如果一端是可接触的(比如接外壳),那另一端就要做到加强绝缘。
0 g9 N2 }4 h1 n6 _; i0 `9 s) ^: h, C- `' Q
但高压变压电路的次级跟初级之间怎样绝缘才算是浮地电路?+ ~+ D$ T5 y# R* N0 H0 n* S& r3 p
比如初级输入240V,次级输出5000V,有两个问题:, H+ S9 H+ L9 m# B# q4 k
1)初次级间需要做到基本绝缘还是加强绝缘,才能使次极电路成为有效的浮地电路?
, y8 `# G O5 @2 ^8 B1 ?2)为了使次极电路成为有效的浮地电路,初次级间的工作电压是按240V还是按5000V来考虑?
+ L7 W" C. w" k" J6 X3 ^
6 b! Y) g6 [( t, t9 I# X我给出的答案是:; ?6 \" k0 E; }
1)加强绝缘(或者基本绝缘+接地屏),因为如果只有基本绝缘,一旦基本绝缘失效,浮地电路就不再是浮地的了。6 K& W8 Q2 h8 u2 H: T/ [
2)工作电压按240V来考虑,因为只有输入端的相线存在240V的对地电压,输出端的5000V是两个输出端之间的浮地电压,对地不存在电压,也不会施加在初次级之间。因此考虑240V就足够了。
) h4 b/ Q5 r" C* ?9 I/ V( v# F
+ V$ [* X2 p: W' D& T. x请大家讨论,特别是对微波炉有经验的人发表高论。# A9 E; h! f% z; H. C1 q3 q: @
|
|