VDE-AR-N4105标准可以正式使用的日期是2011-08-01,属于PV的并网,新标准的建议是在2012-01-01以前要用该标准,非PV类的发电系统,新标准的建议是2012年-07-01以前使用该标准。
' }" O8 k4 X% mVDE-AR-N4105是一本以电力公司观点来写的标准,其内容包含对发电单体。Inveter/converter 和对发电系统的整体要求,整体而言,电力公司是不管发电单体的设计为何,只管制由单一或多个发电单体组成的发电系统做管制,发电单体可以执行并通过VDE-AR-N4105的测试,但是最终发电单体并联在一起成为发电系统,并不保证该系统任符合要求。
2 t0 K' b3 T% H1 `9 @& bVDE-AR-N4105取代VDE0126-1-1但是这两本标准的比较而言,VDE-AR-N4105多了EMC的要求和无效功率输出控制等但是也少了VDE0126-1-1里面的要求。例如RCMU, ISO DCI 等; m( e8 l, w# v8 A5 r' W5 Y
& N1 _ N! B3 G {
4 [0 s% ]1 l0 T5 o$ V3 b+ G; K对于PV 逆变器而言 VDE-AR-N4105要符合的项目如下
7 p" \, I9 ^$ p" z5 y
3 H. Y; n0 p( D5.4.3 电压闪烁: 应该符合EN61000-3-3或者61000-3-11的要求
# ^9 @5 m+ i! }$ e5.4.4 谐波: 应该符合EN61000-2-2或者61000-3-12的要求/ U! _) |2 c- x& x2 I! N7 D
5.4.7 中央控制音频涟波 :发电系统对中央控制音频涟波的影响不得大于5%* V: M1 C# v6 U+ M( \
5.5 并网准则:单相的并网容量最大为4.6KVA 就是不要大于4.6KVA
, W+ K& {( B& f; v$ U5.6 三相电网:三相发电必须是功率平衡的三相 _, `. J: h5 n! `" G0 D
5.7 发电系统的动作行为:包含以下几点
' a3 e* y3 i7 e0 F1 y频率在 47,5-51,5HZ不得跳脱,频率超过上面两个要在200ms内跳脱
$ [4 H) f5 u# l7 y( W- ~2 t频率在50,2-51,5HZ之间,要随着频率增加而减少功率输出,随着频率的减少而增加功率输出/ x7 n( O$ e1 p; t% h
当频率少于50,2HZ 时可以增加功率输出,但是总输出公里增加率应小于每分钟额定功率的10%
& v4 O9 D. |; ^5 p休息下 精彩待续O(∩_∩)O~ |