发表于 2011-7-22 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
MOV 是个防雷元件,. r8 G# M# p+ h0 L7 O
+ a- e/ `6 L  P9 m
选择上暂进了解的是两点:
& C" u1 u6 m- A标称电压和直径
3 W: ^, r) ^* k5 m$ U标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍& p  f5 h1 @; H; X1 \( d
直径是根据 浪涌时间(一般20US)  浪涌次数 和 浪涌电流  对应到元件的规格书可确定,
" o6 K; u  t. ], P/ p5 |1 F& R
! h. H4 w, n1 Q& ?  o) H. e7 k但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方
7 @: D5 a/ D- R6 q
% }6 W$ ~7 ~4 ^* N; k, p5 T在标准上说是要防护:
4 B; H' E: F4 V* z& ~
; M# E/ W: V+ T5 M: t* X- _& W7 k大于最高持续电压的暂态过电压) h! F& y' n# I/ h- y$ s: v. m0 e: r
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
. _! P, C! ~; I短路故障时VDR 的燃烧和爆裂3 t$ C* X" B5 H% U5 z3 A! O3 n
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。: f! B* Q* ]2 G) Z" q
注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。' @! y1 @! E6 W' O' F: G  _- e* X
注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的2 M" B, D7 d, {: H6 Y5 A# M
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。: [2 _. F: u: q5 {) h# w
) ~1 z: c+ ?% Y# W* S/ N: [
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),
! q* s8 k( W  I- f( O6 i! a! Q
1 ]  g& F, u8 D2 v1 [, s# V/ e) }1 a' ~+ V/ K: x
大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?1 I8 M' O6 z: v" {2 T/ O

) K; k2 m4 D* U/ I1 G/ Y还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?0 n, n- K% h2 J

4 q. E6 A) U$ {$ p" M; J( V2 d想问下保险丝是否对MOV有保护作用,
& c1 x$ p6 m. q# T* |1 w* A因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
0 q+ S; F& r# L4 T8 H- t! _还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大?
沙发
发表于 2011-8-4 15:25 | 只看该作者
MOV 必须用在保险丝后,才能起到较好的防雷作用,否则一旦MOV失效,就会导致LN直接短路,大电流会引起什么效果,你懂的。
$ {7 h; y6 Z5 q/ P# q; p
( S; t. D* V! @1 W+ \1 R* U
) k8 w4 [. T# C$ W; PNTC一般是吸收尖峰电流的,能起到一定的保护MOV的作用,动作次数能多一些。
( p3 B. Y; [/ Z- z% j7 M7 W# d$ {  I  w6 j) }& G  P
至于漏电流问题坐等高手回答。
板凳
发表于 2011-8-11 23:58 | 只看该作者
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。# q8 V% @. T6 j7 ^1 U& o& ~
MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
地板
发表于 2011-9-4 22:10 | 只看该作者
防雷器件无非这几种:GDT、MOV、TVS、TSS,关键是看他们的实效模式是啥。这个可以上网查到
5#
发表于 2011-9-4 23:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :
& P- n* @2 D2 ]5 W9 _( x- q# yMOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
% e$ ?2 @0 Z8 k* F( Z% }MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
怎么知道它内部的温度保险断了?有指示吗?
6#
发表于 2011-9-5 02:15 | 只看该作者
引用第0楼yant于2011-07-22 17:19发表的 对压敏电阻MOV的个人见解与问题 :: m' y- {' j/ Z/ ?
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,: [7 }% H8 v% i" J7 L* f3 n2 K
.......

6 _# L- |6 F& o+ E! _1 i2 Z这是正确的!  重复多次被雷击便会损坏, 损坏状况多为“短路”或 “低阻值”, 用 SURGE TESTER  重复试验可模拟到这种情况!
7#
发表于 2011-10-26 12:31 | 只看该作者
www.brightking.com
# \  y- o! G7 K3 Z& h- w有防雷元件型号参数
8#
发表于 2011-10-26 12:52 | 只看该作者
学习了,
9#
发表于 2011-11-8 15:11 | 只看该作者
有道理,特别是压敏电阻和热敏电阻的使用。
10#
发表于 2011-11-16 16:46 | 只看该作者
引用第2楼xshunj于2011-08-11 23:58发表的  :- ~  N0 U/ Z0 v3 P
MOV(氧化锌压敏电阻)的失效模式是短路,电压高于MOV的最大持续运行电压很多就容易造成击穿短路,如果短路电流很大,就会烧一个大洞出来,高温引燃附近的可燃物。因此在前面要加保险。防止短路用的。
7 \4 P- u& ?  T. x3 ~MOV自身就有漏电流,很小,行业内定为小于20uA为合格,使用次数多了漏电流就会增大,造成MOV发热,过热会造成什么后果大家懂得起哈。。。因此出现了TMOV,TMOV就是温度保险与MOV串联的东东,紧贴在一起的,温度高了温度保险就断开了,使MOV脱离电网,不发热就安全了。当然TMOV就要更换了,不然不防雷了哈。
  E) @% T5 x# ^) K. }) X' [% H
这是不是意味着,如果两次雷击足够接近的话,MOV就会起不到作用了。另外怎样判定NTC已经断开了呢,需要附加检测电路吗?