安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 2223|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

[电源产品] 整流桥问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-1-15 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0安规金币
有安规认证(UL)的整流桥的BODY能基本绝缘的要求吗?3 W5 c1 @; T7 Y

* z0 }; i5 }& ~1 R我们这一款电源,用的整流桥是新电元的US8KB80R,有经过UL认证,这种整流桥的BODY可以用螺丝与金属外壳连在一起吗?换句话说,整流桥的BODY符合基本绝缘的要求吗?在UL里面查出来的证书里面没有明确说明它满足基本绝缘的要求呀!
沙发
发表于 2011-1-15 13:07 | 只看该作者
哇,你很讲义气呢!专门开贴感谢小包呀!: m1 V1 u* E. U! c5 M3 a; j
回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2011-1-19 20:42 | 只看该作者
怎么不把问题贴出来给大家分享。。
回复

使用道具 举报

地板
发表于 2011-1-21 09:20 | 只看该作者
看不懂这个贴是什么意思?
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2011-1-21 12:22 | 只看该作者
是什么问题?
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2011-1-21 12:27 | 只看该作者
感谢包子兄什么?- s' u% F- R* n, B
拿出来给大家分享下噻
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2011-1-21 12:52 | 只看该作者
对楼主的莫名,表示?????
! B7 O0 m; y9 W请按照安规网发帖教程发帖' C, ]- }- L6 {  L
谢谢~!
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2011-1-21 13:15 | 只看该作者
樓主是因為"整流橋問題"而感謝包子兄的,應該是包子兄在該方面給了樓主協助;
9 o: T4 j% F8 _# r( [這樣看包子兄肯定是一個不錯的高手,下次有問題我也再請教包子兄.
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2011-1-21 13:20 | 只看该作者
问题是:有UL认证的整流桥,外壳能否算是基本绝缘而与散热外壳直接接触。
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2011-2-12 15:22 | 只看该作者
不是这样的,即使有ul认证,也不见得能直接接触,而且还有可能背面能带电。
6 x0 }+ D8 u( U$ r& s7 B, o! k如果耐压和爬电距离能满足要求,就可以按照基本绝缘。UL认证时有时会要求整流桥有UL列名,CB和CE就没有要求了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-15 21:34 , Processed in 0.071652 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表