安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 10278|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

空气开关与保险丝谁先断才符合要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2010-12-23 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
我司有一产品在认证做故障测试时,短路压敏电阻,串接在电源线上的空气开关先于保险丝断开。认证机构认为,此项测试不通过,正确应为保险丝先断开。请问为什么,是否有标准依据?(空气开关:30A;保险丝10A,慢融)7 t' Z' F2 j  A7 c3 d

# T# _+ D$ J+ @. W* m谢谢。
沙发
发表于 2010-12-23 22:34 | 只看该作者
是保险丝没断吧,不然怎么知道是空气开关先于保险丝断开?
板凳
发表于 2010-12-23 22:56 | 只看该作者
那么,违反了标准的那一个龟腚?这年月的真是晕呀!
地板
发表于 2010-12-23 23:20 | 只看该作者
在60950中,有三种情况:) v$ m! U* V% I
1)空开动作,同时熔断器动作——》pass
; ^# G# L! G9 F% [& C2)空开不动作,熔断器动作——》pass
; i, Y4 H. \  \. k3)空开动作,熔断器不动作——》fail
* v! B, L% ~$ m空开的额定值:16A (欧洲),20A(美国)
5#
发表于 2010-12-24 01:03 | 只看该作者
空开的动作时间可以快达0.04秒,所以保险丝不能用慢的,作为压敏电阻保护用,10A是过大了。另外好像60335的有一个关于压敏电阻的CTL决议,符合某些要求的无需短路。
6#
发表于 2010-12-24 07:34 | 只看该作者
引用第2楼山炮于2010-12-23 22:56发表的  :# h3 a* n# Y3 c4 I; H8 p3 R, Y
那么,违反了标准的那一个龟腚?这年月的真是晕呀!
IEC60335.1
  t1 F6 H$ k  J- h" q3 C
; x( E0 `: O7 o: u  w1 v* u24.2 Appliances shall not be fitted with
4 `; n. H6 |! m  g6 C( R# p– switches or automatic controls in flexible cords;
, s. K% a* m4 p– devices that cause the protective device in the fixed wiring to operate in the event of a
* d) }* V2 x, n- t1 B: [fault in the appliance;
( m+ k, \6 b! i

/ }3 q+ [7 s3 {$ m! z( Y: a5 _24.2 器具不应装有:! X+ d: I: p0 R, t3 W% l/ F
— 在柔性软线上的开关或自动控制器;
+ J" P( U; \$ D$ D— 如果器具出现故障,引起固定布线中保护装置动作的装置;
7#
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:40 | 只看该作者
器具为大功率的搅拌机,所有采用了10A慢融的Fuse
8#
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:43 | 只看该作者
cabllo3157,疑惑的是空气开关是串接在电源线上的并用来接通电源的,应该不属于固定布线中的保护装置吧...(比如固定布线中空气开关)
9#
发表于 2010-12-24 08:54 | 只看该作者
—— 如果器具出现故障,引起固定布线中保护装置动作的装置;
* O: U$ j8 h+ ~* J; G) L) F0 T' t; c0 n( Y" T9 @
这个是指不能利用短路作保护吧,话说二十年前,《电子报》与湖南保险之争就是这个。保险王是用短路的方法,当电路有可疑时用短路的方法使保险丝烧断,就就是:利用固定布线中保护装置动作的装置。, x! e; ]( A4 G  G! m% B; N
( i  o7 H- h. g/ I( @9 L
1993年12月28日,长沙市中级人民法院就长沙环达科技有限公司诉《电子报》社对其产品"保险王"名誉权官司作出一审判决,《电子报》败诉。
% T3 P  l+ Y( O& C0 z5 p/ U! e2 I' l" ?) e+ w& d4 i
长沙"保险王"的真伪直到1997年1月24日中国专利局复审委员会正式决定宣告91220640号(即"保险王"专利号)实用新型专利权无效时才揭分晓,然而此时《电子报》早已花去了57万余元的赔款和40多万元的其它费用。"保险王"专利无效并不意味着"保险王"官司的翻案。
2 b7 \2 m4 o1 C6 k1 q4 ?9 k  G% g
4 l4 ]- B: n! u& G“保险王”使用的后果可能就是:巨大的短路电流如果不能使进户保险丝熔断——冒火——火灾.....明摆着的电知识,可是《电子报》最后还是输了官司.
10#
 楼主| 发表于 2010-12-24 09:02 | 只看该作者
那么随电源线一起交付使用的空气开关(不同于安装在固定布线中不可移动的空气开关)是否属于24.2所要求的引起固定布线中保护装置呢。另外家用电器是否可以引用60950的标准依据。