发表于 2010-11-28 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
1、试验初始时,施加的电压不超过规定值的一半,然后平缓地升高到规定值。
2 \9 ~& F) [7 J* ~; g& p, O: Z+ O   请问:这个升压过程的耗时算不算在试验时间的1min内?; K* d; C% L/ }0 r- A
6 A, L1 g# |2 Z- l* w, n2 V& Y
2、·通标13.2的试验,测量在电源的任意一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行。& }+ Q2 n" q8 @
    请问:为什么要求所贴的金属箔必须与绝缘材料的易触及表面相接触?
6 t- w9 [. Z; d! }6 X7 m5 ?4 a, ?1 L7 a/ u  ?: T
谢谢!
推荐
发表于 2010-11-29 20:59 | 只看该作者
1. 如果可触及外壳只有金属部件,那么直接测试电源一极和金属部件之间的泄露电流;
0 P8 A1 e4 \+ c7 M# W2. 如果可触及外壳只有非金属部件,那么用20*10的金属箔覆盖非金属外壳,测试电源一极和金属箔之间的泄露电流;4 G. ^- Z* |1 S1 N* d) B6 B+ N
3. 如果可触及外壳既有金属外壳又有非金属外壳,那么用20*10的金属箔覆盖非金属外壳,并且把金属箔连接到金属外壳,测试电源一极和金属外壳(与金属箔连接)之间的泄露电流。
! {$ b+ _" v4 z, ]$ t: e标准其实是要模拟最恶劣的情况,就是人的手掌覆盖在非金属外壳表面,但是手掌的一部分又触及到设备的金属外壳部分。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2010-11-28 20:11 | 只看该作者
1、升压时间不计算在内压测试时间内,一般像GB4943.1-2007的电解质强度试验为:升压时间2s,测试时间5s,电源下降时间为2s;
( [/ x% ]$ s" V4 M5 h% E4 V2、一般安全要求必须带到双保险,双重保护。作为绝缘材料的外壳应该视为可触及件,必须满足双重绝缘的要求。以金属箔作为绝缘强度试验的测试介质。
板凳
发表于 2010-11-28 20:21 | 只看该作者
1、升压过程不算在内
& ]( B( F( F. D& L, t  Z2、当然要相接触,而且要紧密接触,否则会存在空隙,这个空隙往往会形成绝缘层,影响测试结果。再以另个角度来说,消费者触电,一般都是触及到产品表面才导致的(当然也会有其它导体导致),所以必须测试易触及表面,而且是任何可能出现触电危险的表面,同时为了增加测试面,在非金属的表面还必须覆上铝箔。
地板
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:18 | 只看该作者
我的第2个疑问重点是:测量的一极明明是“贴金属箔的金属部件”,为什么贴金属箔时还要使其与“绝缘材料的表面”相接触?
- s! l) `2 @, f6 @+ _/ _' I
' i4 K' W! p( h$ @, o全贴在金属部件上不行吗?
5#
发表于 2010-11-29 10:01 | 只看该作者
哦,“贴金属箔的金属部件”:外壳的易触及部分,标准中运用了想象力,假设了绝缘材料的表面也覆盖有一层金属。
6#
发表于 2010-11-29 15:00 | 只看该作者
引用第3楼谦谦婉兮于2010-11-29 08:18发表的  :  U0 r$ _. \8 B7 r# D& p
我的第2个疑问重点是:测量的一极明明是“贴金属箔的金属部件”,为什么贴金属箔时还要使其与“绝缘材料的表面”相接触?
- Q2 B) x3 {3 b- K! ~, \6 W! K% v
3 K3 B) q& A  R8 y* @: ?( G, Z全贴在金属部件上不行吗?
' C4 z1 ^7 W8 n8 m8 y
不是“贴金属箔的金属部件”,而是“连接金属箔的易触及金属部件”,金属箔要贴在绝缘材料的易触及表面。
7#
发表于 2010-11-29 16:45 | 只看该作者
引用第0楼谦谦婉兮于2010-11-28 19:32发表的 电气强度试验的小疑问 :+ D* I& O0 G) P
/ {3 C* t- E9 o, {0 g2 C

: N7 v6 s" _: B& E, B2 j$ O2、·通标13.2的试验,测量在电源的任意一极与连接金属箔的易触及金属部件之间进行。
( B/ a" f' D5 ?* D+ x9 r    请问:为什么要求所贴的金属箔必须与绝缘材料的易触及表面相接触?
0 E8 K* V; J% n0 w/ Y1 e: d.......

3 S" C- B8 d& F也许可以这样理解:
/ t' }8 R9 b% b% |1 q3 O1. 金属箔可以看作是金属探头的一部份;
' d2 a1 ~3 `  k+ W/ O% l! F( _2. 由于金属箔的导电特性,相当探头密密麻麻地布满在绝缘材料表面;
$ F8 L7 P3 U7 F* P7 G2 n: {3. 这样,可以确保绝缘材料的每一点都施加了测试电压,检测结果是针对整个绝缘材料,而不是绝缘材料的某点区域。
8#
发表于 2010-11-29 17:09 | 只看该作者
金属箔也是模拟实际增加接触面积
9#
发表于 2010-11-29 19:59 | 只看该作者
引用第3楼谦谦婉兮于2010-11-29 08:18发表的  :. s+ e/ g+ l' h. d7 A8 P# x; O
我的第2个疑问重点是:测量的一极明明是“贴金属箔的金属部件”,为什么贴金属箔时还要使其与“绝缘材料的表面”相接触?: E/ Y! f& a/ }7 G  L7 n: s
( L9 ]5 d+ J. i6 ^; k8 n
全贴在金属部件上不行吗?

# E% \8 J6 {4 u/ `5 C' T金属部件本身是导体,不需要贴金属箔,需要贴的是绝缘材料, 6楼说的很形象,如果绝缘表面不加金属箔,只能测试某点,如果覆盖了金属箔,测试的是整个覆盖面。结果大不相同!