不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!' Y2 e5 U# X% [* u9 L4 p$ _( Z
6 X2 n9 x) [( `8 ^5 Y1 m8 C
导线载流量的计算口诀
' z0 S. Q# G% u* t" n/ Q4 o
. b" r5 `7 N8 s$ B6 g; Q导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
) A+ n9 n' }& }1 Z: j4 b7 m
e' ^3 S/ R6 G/ k' x/ _) _# O* F9 m1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 3 g7 p/ f) M9 U/ Q8 p5 |
10下五,100上二,
' _; Q- S) q5 J4 K8 x2 U25、35,四、三界,.
- ?7 `% E. b+ P" `. {: H$ S70、95,两倍半。
8 |- M4 A' z' g2 a3 s: b* [穿管、温度,八、九折。
1 C% \7 u* ~2 y2 g0 Y裸线加一半。
' C1 x) z& n' J5 }! T% P铜线升级算。 7 z$ ? N. G' O& Z0 k/ h! g0 [
) J1 t" e" w5 _6 J$ L! c: p
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: & E1 E9 D$ ^; {3 f7 l
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… ) E6 U/ ^: [# s( Q9 z; r
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
/ N7 I' }0 v+ V( q ~1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ; Z: [5 k% E" S4 O' Z: y
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
+ \8 x/ J1 s4 N. L3 j1 h五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 ( O i1 M$ `% p, W1 e8 U9 @
5 Q+ A* l7 R; ?( L/ E' {
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 4 b' i; s1 n; I4 N3 v5 H
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
& ~* L( X/ h" M& s' r' f8 r9 q当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
- b* Q( N4 T7 L, j+ @当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
( N) K3 v8 x! y9 i3 P当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
0 _# Q: H3 }4 `- l从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
8 N! g3 l, K+ Y2 J(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
6 U) b R1 D. }$ ^关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
7 [: q/ @/ ?2 L" v8 |8 J3 f5 [例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 0 O9 G4 X& y1 e" t& a
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
: o& V! }) L" {" u# G# O(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 + b- j- v+ o* P' m
例如对裸铝线载流量的计算: , D8 G+ u! i: R, o
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 $ e6 V9 O, X7 z" I! y
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
6 [2 l' f" c/ o1 Y& W例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
9 C/ q$ D! r' B1 e; Z# U对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 0 P% ~" T [5 P; `" a0 S8 m
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|