POE电压是53.5 V dc,根据标准的定义,属于SELV么?! d5 Y! K6 X$ b
0 j1 W2 K  N2 k/ K
因为在某些标准中看到的定义是小于60V属于SELV,而有些标准又说是小于50V。2 u8 ]: z& v7 x) C

* d# w% O" }- c; v0 U到底是不是SELV电路啊?
沙发
发表于 2009-12-29 15:30 | 只看该作者
不一定!6 m, i1 o& I' W+ c/ p

1 g+ s4 W/ J' N# ESELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求
板凳
发表于 2009-12-29 15:32 | 只看该作者
POE是以太网供电电源,他最终的电压是53。5V,这个电压根据60950当然是SELV,但是包括最终输出电压在内的整个电源或部分电源很可能满足不了SELV要求。
地板
 楼主| 发表于 2009-12-29 16:10 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :) N+ }* ~5 g4 m0 s. m! i2 B
不一定!$ _* \- h) V# @) a  P
$ O0 d+ F1 k' j  @  @5 N
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
故障情况下的电压怎么确定?
5#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :3 k$ @5 G( c( \6 w4 r# J& I
. |* C, k/ D' v+ j6 T
故障情况下的电压怎么确定?
测量电路中导体之间和导体对地的电压
6#
发表于 2009-12-29 16:56 | 只看该作者
引用第1楼kinglxj于2009-12-29 15:30发表的  :$ T+ X* N8 H* d# A
不一定!2 X% Q- _/ G# I0 K$ z
, Y6 n7 b( A, q% @7 G# x* k) B
SELV电路不仅仅对电压有要求,还对单一故障情况下的电压有要求,另外也不能有能量危险!
9 k, ?1 Y1 K2 `0 R  q. W
3 J% C( \, f; L& W! U
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
, N* q/ U6 O* k# Q1 ?7 c+ B1 @
! {- Q' |  W, O3 t* P" S那么假设一个端口有12V电压但供电电流最大能到持续30A,这个端口算SELV么???
7#
发表于 2009-12-29 17:10 | 只看该作者
引用第3楼deficit于2009-12-29 16:10发表的  :9 Q% ?: y( E$ m  l, s

; v2 ~1 F2 _  Z  t7 Q故障情况下的电压怎么确定?
8 n) X, I( b5 }( m9 c1 z. m$ w( x, H" z

" @" I9 b% p/ F' t' q1 qSELV电路:安全特低电压电路。 作了适当的设计和保护的二次电路,使得在正常条件下或单一故障条件下,任意两个可触及的零部件之间,以及任意的可触及零部件和设备的保护接地端子(仅对I类设备)之间的电压,均不会超过安全值。
8#
发表于 2009-12-29 17:11 | 只看该作者
SELV 的电压各个标准是不一样的,
3 s$ n7 a% E1 ^( {# n' a) j3 q而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..
9#
发表于 2009-12-29 17:13 | 只看该作者
引用第5楼海之未央于2009-12-29 16:56发表的  :0 _  e# A+ n8 A0 ~, T$ F4 V& D

. V3 |. R$ c7 u0 f- T4 [+ {) g2 l) a' m: m. z$ m: {1 T8 L3 H( a* h) }
( D6 g/ u) P% l9 b5 }& g" z
请教一下,我刚看标准2.2 里面定义的SELV电路,貌似只提到电压要求。。。
+ n2 h' @3 z. I$ N7 @. A8 j! Q" p8 c. {
.......
# m( ^; {, L5 q- t1 ?& d+ ~- B
不好意思,上面说的和能量有关系说错了!6 f1 D/ C% i6 i! m! T$ y# t

3 o' ]9 Q+ y1 O5 Q; u额定安全低电压 Safety Extra Low Voltage ,SELV 实际是指电压!
10#
发表于 2009-12-29 17:15 | 只看该作者
引用第7楼大侠风清扬于2009-12-29 17:11发表的  :
0 Q: {4 h$ N$ B6 {* YSELV 的电压各个标准是不一样的,0 h: `5 P1 g, ~1 v( f
而且要看其电流的源是从那里来的, 以太网的源也是有分类的..

; v0 X& j4 G- B7 H0 A- l" B. Q+ x! s' U( E2 c. b7 G6 r3 B1 z6 ]% d
对的!
$ ^5 W' T# s0 M) X1 b( c; H$ @  p3 J) H5 N9 |
IEC60950和IEC60335对SELV电压定义好象就不一样!