谈谈我个人的理解,请高手多多指教。2 \9 S: T, _( O
; n8 X9 t+ p: P% Q! ^/ j% l
10.4 Open holes是指完全敞开的孔,没有盖子或塞子。Opening是指有盖子或塞子挡住的孔,或盲孔,可变成open hole来使用。9 |; N X5 G' v4 S
10.4.1 open holes的要求。距安装面≤13mm的open holes可作为下列一种或多种孔使用:(这里安装面surface是指“表面安装式且用outlet box连接的灯具”的外壳需固定到的那个面,比如说墙壁或天花板)
3 P/ L& g# J2 k# {9 {(a)(b)(c)(d)略。。。。。。
/ [$ d4 b4 E' C' B8 ^1 F1 U. `. Y10.4.2 非10.4.1中所描述的孔就归为通用孔位,且应符合10.4.3中的要求。; Z6 n H. K5 m0 R% U/ n/ ?# b7 v7 N5 a
10.4.3 通用孔位应距安装面>13mm的位置,例如通风孔。/ n& @: H' p- y' X0 x9 q
(c)这种孔位不可位于灯具的安装面,吸顶盘,或电气部件的正下方(句中"that"应是指"electrical parts")。除非:, [9 D6 U2 M0 {3 c
(1)电气部件有baffle保护,baffle是指可通气流,但阻止火焰,电弧,熔融金属外泄的部件。# A3 \8 S# F7 ]( F+ G q
(2)此结构要经过相对应的正常和非正常测试来检验,或
# K/ d' j( J+ d P9 X+ \! }' l, d (3)此结构在任何可预测条件的评定下都不会有火灾危险。
" b. C1 S0 c4 l' G$ u' y5 [! Z: |* \这三点要求均是针对electrical parts的,所以在灯具的安装面和吸顶盘上不可以有这样的通用孔位。' e2 S8 k1 ]1 j! Q; H
Figure10.4.1中B的范围内不可有通用孔位,若有这样的孔,则要按10.4.3(c)进行。D的范围取决于electrical part距离正下方的高度。$ Q/ v" V- [3 f+ m# l6 x. X% d
; u S! |4 q8 g
按照楼主的图片看,开孔的组合相当于一个八卦板,是符合要求的。注意背板的厚度要满足接地螺丝孔的要求。 |
|