本帖最后由 dabuyang 于 2015-4-25 19:07 编辑
9 }2 {8 w- p# Q$ e8 \9 k" q
5 M1 {3 j0 C! L4 u: z3 m产品是带隔离变压器的电源。) r( F) c. ^/ |, v  ~& ]7 q
目前打耐压是将初级侧输入端的L、N短接,然后与机壳打AC耐压。
0 p3 C# \3 Q2 x$ x; r. p% ]: \# {+ p' ?" D0 c
, g2 v3 i# O; ?
测试结果,泄露电流没有超,但是次级侧地与机壳地跨接的Y电容闪络了。4 B) p/ N( t, q0 U0 ~" X  I

  [* l& J; M* F1 I7 F( `: Q对测试过程,有三个疑惑,还请大神们帮忙解答:) W2 Q4 c' Q5 h

( e$ p$ |* P* x% q4 \7 X* R7 z7 P1.是否也要将次级侧的端子也做短接处理,即次级侧的端子与初级侧的L、N短接,然后与机壳打耐压。
# R  p$ b5 ]  [9 {# F, m# p. Y- u, P
2.由于保留Y电容,是否应该用打DC耐压,而不是AC耐压。" L  g1 |7 D4 F+ W; h9 ~# k
; {* b+ q. J" ^1 {5 z
3.这样的情形,判不判过,如果不行,该怎样整改呢