feiniaoo 发表于 2015-3-4 09:00
2 J, x, m" a( T1 u' Y0 ?' u! Vtable 8.2是想降低过电压等级时对用SPD或MOV的要求,如果只是单纯选择SPD和MOV参考Table 8.1.
: [# ~8 p* d" \4 jUL认为PV ... 9 v1 m$ n. [' E; d' W3 v
! A( p, D( s8 }, j% y0 A我的理解UL840 table 8.1 是查电气间隙的,可以通过俩种方法来查,一个是过电压类别,一个是Rated impulse withstand voltage peak.如果根据过电压类别IV 1000Vdc,电气间隙要14mm,产品根本无法设计了。 m+ Z: Q% |* i8 }5 D
而如果想要使用Rated impulse withstand voltage peak.,则防雷器需要table 8.2的电压和电流的测试要求,即8/20波形的电压电流不能小于table 8.2的要求。0 |" r' m: y# F- f
所以就会有一个问题,如果是1000Vdc, OV IV就没办法查表了。: c, n. f3 r/ [# t, j
; J3 e* l" L* D+ W8 b; o( n% `* _9 S你说的UL认为PV侧OV IV是由于AC 侧是OV IV引起的,个人比较认可,但是还是想问下是否有什么文件依据?
% |: z. [3 Q! U, j& n4 x1 p因为在UL1741 的25章里面只说了逆变器按照OV IV 来评估,并未讲到是由AC 側引起的。
" Z! f2 W* {4 Y7 p% Z在62109里面,隔离变压器可以把过电压类别降低一级,如果UL认为是由AC 側OV IV引起,对于隔离逆变器是否可以像62109一样认为PV側是OV III?这个1000V OV III只要8mm电气间隙,我不要防雷器都可以了?