[IEC灯具] AS/NZS 60598.2.1:2014 The requirement of Clause 7 is to have a FUSE in the lumi

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-7-15 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
各位,现在遇到一个SAA转证问题,报告被退回,原因没有加保险丝。根据下面的灯具电路图。需要符合AS/NZS 60598.2.1:2014  Clause 7 的要求,请问保险丝加在哪个位置最合适。多谢高人的指点。再次谢谢大家参与这个话题。
9 n) v( E5 F0 C0 Y$ v! D
3 p, ~6 f0 _3 _4 i  K0 w

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
Peanut_ntc + 3

查看全部评分

沙发
发表于 2014-7-15 12:33 | 只看该作者
用于替换原来的启动器。描述如何改装原来的电路就可以了

点评

我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办啊??  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-7-15 12:41 | 只看该作者
hzj101988 发表于 2014-7-15 12:33
: P4 L4 S8 `& R5 a( T! m8 |: w用于替换原来的启动器。描述如何改装原来的电路就可以了
$ l7 V# z; t( @# i& `1 C' Y
我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办啊??

点评

加警告没有用,-2-1要求你必须满足可以更换原来的荧光灯!看看-2-1说明书的要求、结构要求。到处提醒要使用合适的fuse。  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:52
你合格是电源外置的灯管?  详情 回复 发表于 2014-7-15 12:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-7-15 12:52 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 12:41
1 k) G7 f. ~+ W/ O: @: Q8 [" Z/ p我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办 ...
9 b  z, t+ M6 w8 N
/ P( T0 U% R  {( N
你是电源外置的灯管?

点评

兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:05
是的,电源是单独的。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-7-15 12:52 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 12:41 6 h: Z! b) U9 S0 G5 I
我们这款灯具是不带start,同时也加了警告:不适用任何的荧光灯。但是SAA那边非要我们加一个保险丝。怎么办 ...
; K" ~. L6 v6 l* G
加警告没有用,-2-1要求你必须满足可以更换原来的荧光灯!看看-2-1说明书的要求、结构要求。到处提醒要使用合适的fuse。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:01 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 12:52
7 I4 z- s* K* k# V* j6 V你是电源外置的灯管?
7 P  H4 Z9 |, e( x
是的,电源是单独的。

点评

我晕,电源外置啊,灯管pin是type A 还是TYPE B  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:05 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 12:52
- i! G- S. c1 K  I+ c( v% g3 M. o你是电源外置的灯管?

5 w5 O/ J6 e/ Y- L7 i2 z9 v. D2 @兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。

点评

你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-7-15 13:17 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 13:05 ' t* ^  z7 C8 \0 G5 R" u4 o
兄弟,有没有经验分享一下啊。或者给一些建议。目前改结构比较困难,生产完毕,等证出货。
, O: A* l+ u9 I, A2 G
你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?

点评

G13灯头的电压是恒流驱动电压48-52VDC.  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:24
Class III 灯管,单端输入,单独恒流驱动。但是灯具上面的G13灯头左右两端可以通电,灯管在灯具上随意装在那边都可以点亮灯管。  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:21
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-7-15 13:21 | 只看该作者
Nezof 发表于 2014-7-15 13:17 ( G3 Y6 G2 ^( w  a' ?" e5 O
你能把你灯管里面的构造描述下么?两边都是G13的pin脚,然后随便插哪边都工作?

/ E! k2 @9 S! d- n; e; lClass III 灯管,单端输入,单独恒流驱动。但是灯具上面的G13灯头左右两端可以通电,灯管在灯具上随意装在那边都可以点亮灯管。

点评

那你这基本得两保险了,每一边的pin后面加一个保险,防止误插原来的灯具造成危害。以上是我的个人意见 具体你可以咨询机构  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2014-7-15 13:23 | 只看该作者
ryanluk 发表于 2014-7-15 13:01 ; T* z1 v; L' ^. Q( @' s' R
是的,电源是单独的。

# K: n* G: ?- j. G4 w  v我晕,电源外置啊,灯管pin是type A  还是TYPE B

点评

灯管是TYPE B  详情 回复 发表于 2014-7-15 13:25
回复 支持 反对

使用道具 举报