[综合话题] 功能接地和保护接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-2-25 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?# |6 g7 T, V9 I+ O
例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的" l. r0 ~* {' l6 C; A: N6 P
       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳, g! H% j# \. ^; d, T
       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳1 R! k' t; ^' y! x5 C( _0 ~- \
不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!3 z9 D4 ?6 V% E
! U( c& Y+ c4 h0 K
沙发
发表于 2014-2-25 18:31 | 只看该作者
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
9 N& A' O, L* R  l! E  ?1 R个人见解:
! W3 u6 [* p& _0 O1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。
5 P( O$ D5 o! W2 I+ @- B/ G+ j8 w2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

点评

同意大大的說法...  发表于 2014-2-26 15:25
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:31 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31
; m+ J, X. ?% V) ^/ ^+ R见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
' l5 b! ?3 k8 f4 h8 @个人见解:
8 g4 Y: Y$ u5 M1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

7 P2 d; m/ b- b; W! h我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

点评

例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。如下图:  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-26 16:19 | 只看该作者
本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑
' p# g* U2 y- v6 w; T$ h- r0 }* b1 y
happysarah 发表于 2014-2-26 08:31 " v8 i, v( N2 W8 e& n! R# J2 j; ]5 H
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地
: m+ P- y% Y6 E, X
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:
! k' ~9 M$ x$ N5 I

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

功能接地與保護接地測試有別吧??  发表于 2015-8-19 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-1 01:50 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
3 @1 J, Y- D+ H6 g例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

) h# _( Y& h7 w1 Z学习了, 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-1 09:36 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
" X- o7 s) R3 D' }# E例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...
2 E, `1 y. Z* Z2 k& @5 B+ z
功能地是否也可以是保护地?

点评

沒錯!功能接地不能等同於保護接地...  发表于 2014-3-26 08:34
从低压配电系统讲: 1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。 2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。  详情 回复 发表于 2014-3-1 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-1 12:59 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36
6 }6 e& X  [- ?' H2 `功能地是否也可以是保护地?
; w8 U' w! a% N
从低压配电系统讲:
" w. b% |4 m" Z5 k6 E/ u3 T: |) [! M1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。
9 C8 L! x( D1 v# u/ y2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。* I  _2 ^' @; O# x5 v4 ^

: T: [. v. j0 l( ]5 Z

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36   s) x: R; f( h$ s/ S
功能地是否也可以是保护地?
6 Y4 ^4 ~- _' X
很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 只看该作者
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?

点评

太危險了...這樣不行~  发表于 2014-3-26 08:35
确实,活着,比什么都好!  详情 回复 发表于 2014-3-13 19:33
活着,运气不错  详情 回复 发表于 2014-3-10 10:20
回复 支持 反对