标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?, }" b: z0 \1 I1 Z" R
例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的
3 v* d8 f# ~/ E7 v( ?8 K       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳& _0 Y% u+ y* `
       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
5 J$ q& ~) D% m不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!
0 J; x' I9 |. m; P; U
) s7 J' H6 Q: F. y3 C9 I: V
沙发
发表于 2014-2-25 18:31 | 只看该作者
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
5 v7 [  y# W& }* c+ C, r- d个人见解:
1 E+ {' p/ j1 U9 Z4 y1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。
% A6 ]+ f2 R4 P/ j) W) d2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

点评

同意大大的說法...  发表于 2014-2-26 15:25
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:31 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31 : B0 I/ P! j! l7 ^! C  t" e
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。3 _! W8 t$ R' v- N
个人见解:2 X0 C3 A0 D5 @
1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

+ z- N$ E0 d. l7 B1 m- g! j我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

点评

例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。如下图:  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2014-2-26 16:19 | 只看该作者
本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑
) m2 ^5 D7 T- f" H3 @
happysarah 发表于 2014-2-26 08:31 & W5 A, a3 I6 E9 r8 m1 g3 [
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地
/ U0 A; {  {6 l& {: h7 D: C
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:4 |- j# ]7 \1 o) {

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

功能接地與保護接地測試有別吧??  发表于 2015-8-19 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-3-1 01:50 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
" p% G5 L9 ~# T9 i# O4 r5 X例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...
  \% K  r+ @' A* |
学习了, 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-3-1 09:36 | 只看该作者
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
$ [& Q" I% X1 l" }例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...
) K; k" g+ u0 C0 k: Y. H% c- r
功能地是否也可以是保护地?

点评

沒錯!功能接地不能等同於保護接地...  发表于 2014-3-26 08:34
从低压配电系统讲: 1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。 2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。  详情 回复 发表于 2014-3-1 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-3-1 12:59 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36
! Y1 q4 n2 L! L* b功能地是否也可以是保护地?

2 H. L1 M) @1 a5 \从低压配电系统讲:, \, j0 o$ t- r: _/ Q" ^
1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。/ o; k1 V" l& I/ C9 Q
2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。0 e# @  V! ?0 N

6 h  R0 E6 @. o% O* D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36
- |  u$ F6 @7 c0 i功能地是否也可以是保护地?

/ U, V4 M" g; j) ^7 `& p很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2014-3-1 23:00 | 只看该作者
GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 只看该作者
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?

点评

太危險了...這樣不行~  发表于 2014-3-26 08:35
确实,活着,比什么都好!  详情 回复 发表于 2014-3-13 19:33
活着,运气不错  详情 回复 发表于 2014-3-10 10:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-5-3 07:43 , Processed in 0.160422 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表