变压器次级输出为单组输出,绕组为三层绝缘线(有相关认可),那么初次级间的绕组间隔离的绝缘胶带是否可以取消?如果不行,为什么?标准:60950/600656 E2 Y2 q8 s% H. P+ F
28#
发表于 2017-1-3 08:19 | 只看该作者
sky0805 发表于 2016-9-1 09:27 " o' T: C& V5 W5 _
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?
4 w* \- {# \: O' p7 y& |$ f( D
OK, got it and with TKS.
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2016-12-30 21:50 | 只看该作者
当然不能去掉,要防止机械损伤的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2016-12-30 17:48 | 只看该作者
sky0805 发表于 2016-9-1 09:27 0 J. b4 _3 Z* @4 `7 _) a0 W8 p' u# L
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?

* v$ r$ Y  D+ `; {, x) L无关磁芯的事情,如果单从绝缘考虑这层胶带没有意义,但是如楼上所说,如果存在交叉,则需要考虑机械防护,不能取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2016-9-1 09:27 | 只看该作者
搞糊塗了,有人可以清楚解釋嗎?

点评

OK, got it and with TKS.  详情 回复 发表于 2017-1-3 08:19
无关磁芯的事情,如果单从绝缘考虑这层胶带没有意义,但是如楼上所说,如果存在交叉,则需要考虑机械防护,不能取消。  详情 回复 发表于 2016-12-30 17:48
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2016-8-31 11:13 | 只看该作者
要综合考虑:1)磁芯与次级pin或次级原器件之间的距离,因为磁芯看做初级;2)交叉的机械保护;
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2016-8-17 09:34 | 只看该作者
一次側到磁心的絕緣距離怎麼判定??
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2016-8-17 09:33 | 只看该作者
一次側到磁心的絕緣距離怎麼判定??
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2016-8-16 14:59 | 只看该作者
超高级工程师 发表于 2013-6-14 13:48 - F: t! g, Y* w: \  {9 F2 k
TIW与漆包线的接触是会引起TIW的磨损,所以胶带在这里的作用就不是绝缘了,而是机械防护作用,标准2.10.5 ...
6 @' U, E2 T. S0 s7 b# w  T# f
没错!
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2016-8-4 16:03 | 只看该作者
这个问题也困扰我很久了。在爬电满足要求的前提下,我觉得只要有绝缘胶带隔离,作为机械防护就行。不必考虑其层数和耐压值。/ r. E8 w& T! v& S6 Q" ^: M
见2.10.5.11:允许绕组组件中的基本绝缘、附加绝缘或加强绝缘通过如下来提供:' Z6 H9 k9 J+ {
—— 绕组线或其它线上的绝缘(见2.10.5.12 或2.10.5.13);或( v0 ^, \; X: W: j( p: n5 o; v8 C
—— 其它绝缘(见2.10.5.14);或0 G' a0 M, m6 J
—— 两者的组合。: P) t) z7 G  p8 U
绝缘胶带属于绕组之间的绝缘,属于2.10.5.14的范畴,与绕组线的绝缘是或的关系。