楼主
发表于 2011-12-29 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图所示,该产品100-240Vac输入,24Vdc输出,申请UL60950
与以往不同的是该产品Functional earthing 直接与输出负端相连。
simpson228 测试Output”+”端漏电流,228A端接Output”+”端,B端接FE, 开关S闭合,但此时如图所示A回路会产生一个直流回路:24V/2000ohm=12mA dc 就会超出UL60950 Unearth accessible 限值。
请问各位大侠:
1,  Functional earthing 直接允许与输出负端相连?有什么依据?
2,  是否可用228串联一个电容进行测试,一边滤掉dc值?
3,  还有什么方法可以滤掉dc值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
19#
发表于 2012-1-9 19:59 | 只看该作者
本帖最后由 329485466 于 2012-1-9 20:04 编辑 8 \4 o/ Z) A8 s, Q
琥珀流云 发表于 2011-12-29 22:39 ( f6 f  x' Q' \9 a2 k5 @  e
这个问题 我以前好像专门开贴讨论过,1)输出负端当然可以接功能地,但是这个功能地要和初级满足加强绝缘。 ...

* Q; S# Q6 B: E6 t- K4 L& M- d8 o" @# T; N) E( @0 ?$ ~# ]% T; m& d3 R
顶!
! c* }' T8 w& `, I' ?9 G# t像通信电源一般都会出现“+”接地或“-”接地的情况,一般这个接地是功能接地(认为是不可靠地)。8 n$ q5 M5 Y: e8 R8 Z# s8 M
当满足接地连地连续性的要求时,通常可以不断开,直接测量,至于另一端没接地的测量就要断开和地(功能地)的连接。5 H1 }/ ?( ^2 d8 b6 X7 _. Q
* t3 P" Y6 @: W! x" t
通常我不会去做接地连续性,也没必要去做,直接断开地(功能地)去测量。
$ L' p9 z* Z7 `; a& L" @. F* b; v
18#
发表于 2012-1-4 15:30 | 只看该作者
wyq794 发表于 2011-12-31 16:46
* K: X  b7 `6 e( C5 z$ E/ `3 Q: b搞不明白,为什么你要把测试位置放在FE-OUTPUT之间。测试漏电流,跟功能地有什么关系?
' C  {8 [: g8 J5 w" o2 X从模拟人体触电的角 ...
* Y" @, U7 ^2 N! B
完全同意16楼观点,不过你写的有点问题,用手去模输出端时,A端应该接输出端,而不是外壳。对于这个电路就是24V output了
, v/ i; y( @7 U: P3 d' ~8 P: W1 H: Y4 g! I( g
楼主测试方法的问题就出来,B端接功能地,这个是不对的。B端应该永远连接在N上。楼上有几位说B端连接是是L/N实际上也不准确,应该只有N才对。如果连到L,测量值会偏大

点评

同意你的觀點。  发表于 2012-1-10 11:58
17#
发表于 2011-12-31 17:10 | 只看该作者
16#
发表于 2011-12-31 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 wyq794 于 2011-12-31 16:48 编辑
& o5 S7 |. t( S1 W4 c
3 z; M8 @3 r4 y3 j, {$ ~搞不明白,为什么你要把测试位置放在FE-OUTPUT之间。测试漏电流,跟功能地有什么关系?- }8 T) J" j& [+ v+ \7 [9 o
从模拟人体触电的角度考虑,当使用者去碰触外壳时,其电流流向是线(初级侧电路)——>初级与外壳间等效电阻电容——>外壳——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 (为了测试方便,N线与大地等电位,此处不明白可参考clause 5.1的图5A),所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。
. e" f7 A4 R/ |+ X7 C( s) ?0 v5 @当用手去碰触输出端时,其电流流向是:L线(初级侧电路)——>初级与次级间等效电阻电容(Y电容,变压器,大阻抗的电阻器)——>输出电路——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 ,所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。 - P2 r( E3 X- Z# e' a5 c2 B- E
对于有保护地线的情况,需要模拟接地线开路时的情况(如接地螺丝松开,接地线被弄断等),由于保护地断开,这个时候,保护地失效,用手触摸产品,以前通过地线的电流都会通过人体回流大地。其电流流向是:L线(初级侧电路)——>等效电阻电容(Y电容,变压器,大阻抗的电阻器)——>输出电路&外壳——>人体(228表A端——>B端,测试时,若有接地线需把地线断开)——>大地 ,所以,228表B端接的是N线,A端接的是外壳。
9 X* p& v3 J* I/ R  D& N" F4 q! c' Y' U1 C' n4 o0 r
4 d0 }9 C* u* e
15#
发表于 2011-12-30 20:14 | 只看该作者
学习中,再看一遍
14#
发表于 2011-12-30 16:59 | 只看该作者
A端为什么要接output+呢?
13#
发表于 2011-12-30 12:17 | 只看该作者
228内部网络中和IEC附录D中的网络一样啊,为什么除以2000呢?除以2000就是U1,为什么要用U1来判定呢?
12#
发表于 2011-12-30 11:35 | 只看该作者
这种结构在电源产品中很常见,测试的时候只要把接线断开就行了。
11#
 楼主| 发表于 2011-12-29 22:52 | 只看该作者
谢谢琥珀流云,谢谢大家
6 @- ~7 l* ^  p' L1 X; ^/ H5 U看起来是应该把功能地和次级的负端断开9 A8 g1 }* }3 Q- P0 r9 U$ a
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规