[电源产品] Functional earthing 直接与输出负端相连,漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-12-29 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如图所示,该产品100-240Vac输入,24Vdc输出,申请UL60950
与以往不同的是该产品Functional earthing 直接与输出负端相连。
simpson228 测试Output”+”端漏电流,228A端接Output”+”端,B端接FE, 开关S闭合,但此时如图所示A回路会产生一个直流回路:24V/2000ohm=12mA dc 就会超出UL60950 Unearth accessible 限值。
请问各位大侠:
1,  Functional earthing 直接允许与输出负端相连?有什么依据?
2,  是否可用228串联一个电容进行测试,一边滤掉dc值?
3,  还有什么方法可以滤掉dc值?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
沙发
发表于 2011-12-29 14:01 | 只看该作者
帮你顶下,看有没有人回答你!!
板凳
发表于 2011-12-29 15:28 | 只看该作者
没有太研究过Ul950和iec950的差异
* A4 x. T- [+ }3 z但觉得应该差不多,不明白你为什么要除以2000,0 j/ `, Y3 D6 O- m3 t5 \
判定是要看U2的,多交流
地板
发表于 2011-12-29 17:23 | 只看该作者
测试方法错了, B端不是接FE而是接PE.
5#
发表于 2011-12-29 17:47 | 只看该作者
請見標準描述:  c+ ]; i; r& }! R" i8 h1 Z

, B. I7 r. g) G$ }; L1 O5.1.5 测量程序
& Q$ H1 K4 j2 N& Y' w0 ]【对有保护接地连接或功能接地连接的设备,测量仪器的A端应当通过测量开关“s”连接到EUT的电+ z- u* X" I* v# E! f1 [. |& d: z
源保护接地端子上,接地导体开关“e”打开。】
4 D- B8 P# `5 \3 N% p8 o  ~$ v5 e1 w7 E, L+ X$ ?( r, T
還有一個問題就是產生24V電壓的原因是把228表的B端接FE了,回到標準圖5A我們可以清晰的看到測試網絡是需要將开关“e”打开的。而B實際上是接到了電力系統的大地上(沒有隔離變壓器的情況)或者L/N(有隔離變壓的情況)4 I8 D- q9 Z6 n9 b
6#
 楼主| 发表于 2011-12-29 18:41 | 只看该作者
我的图画的不好,实际测试中MD的B端是连接到大地的
4 Z; b4 r9 O. w- Q, ]我的想法是:Output "+"定义成unearthed circuit,根据5.1.5 Test procedure第二段话,开关S需要闭合  L% `( g$ z5 x$ h+ {+ A( L( e
这样FE就与大地连接,导致产品输出的24V电压直接加到MD两端,产生回路DC 电流
% `0 P* d0 z% F: [5 J% j, Q) R) Z我的困扰是如何除掉该DC电流" W* e$ U* |2 z9 r$ H5 y
大家有什么看法,欢迎提出
7#
发表于 2011-12-29 21:14 | 只看该作者
本帖最后由 山炮 于 2011-12-29 21:45 编辑
$ D* u* |# R# E" C6 j# o' J1 w
' f( T- |# v+ h/ A有点明白了。0 r9 g: v" e3 F
8#
 楼主| 发表于 2011-12-29 21:47 | 只看该作者
是的,这个标称起的不好,s是标准中的开关e
0 \7 v5 W0 }! q但我有一点迷惑:2 f2 t1 m* s9 j* p; b: O) C
标准5.1.5 中,第一段的大体意思是MD A端连保护接地端子时,e open
5 L) l& J9 N! D* j" O! g第二段是 A端连each unearthed or non-conductive accessible part and
$ v2 y% K8 _! w3 v! h9 \9 K& aeach unearthed accessible circuit时,e closed.
2 ~9 R" \- S- _- L- Z, d仅对输出正端而言,它是不是应该算unearthed circuit,然后接地开关e再closed6 G2 W! M+ b1 b" D. C* i
新手入门,请各位多指点
9#
发表于 2011-12-29 22:39 | 只看该作者
本帖最后由 琥珀流云 于 2011-12-29 22:40 编辑 , J' H! @% D+ U( r6 g

- K* A7 G. j7 G$ C0 M这个问题 我以前好像专门开贴讨论过,1)输出负端当然可以接功能地,但是这个功能地要和初级满足加强绝缘。 2) 3)我觉得不能用电容吧,你选的电容大小也会影响漏电流大小的,其实你的测试方法不对,你应该把功能地和次级的负端断开,这样测得就对了。这个是最权威的做法!
10#
发表于 2011-12-29 22:42 | 只看该作者
本帖最后由 琥珀流云 于 2011-12-29 22:43 编辑 3 x# D" V' v# c! e6 v4 o
至尊宝 发表于 2011-12-29 15:28 / H, ^3 y% i* q# m; I
没有太研究过Ul950和iec950的差异
# I, s7 `# {: {$ J) k但觉得应该差不多,不明白你为什么要除以2000,
: I, u% Q( Y$ ?) q# G$ O判定是要看U2的,多交流 ...
4 ]/ @7 d0 q* ^6 k  }: L2 K5 `, f

# I& T; a1 _. d, d& e, ~, T* o228表的内阻是2K 模拟人体阻抗。UL 和IEC 都是用228表测得。当然也可以用U1 U2 不过那么太麻烦。