安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
水平垂直燃烧机 | 针焰 | 灼热丝 | 漏电起痕
IP防水防尘设备|拉力机|恒温恒湿|标准试验指
灯头量规|插头量规|静风烤箱|电池设备|球压
万年历 | 距元旦节还有
自2007年5月10日,安规网已运行
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1923|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[标准学习] 请问:导线为什么出现两种线规标识?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-8-27 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本人新手,见到一种导线上有如下标识:
6 Q( O" C7 w( E* c6 s$ |AWM 1316 18AWG 105℃ 600V OR AWM 1452 18AWG 90℃ 1000V E77981  WONDERFUL-D CSA TYPE TEWN FT1 105℃ 600V LL43774 -LF-: g# g& _4 b: O$ V9 K" }6 M% w
请问前半部分为什么能标识2种线规信息“AWM 1316 18AWG 105℃ 600V OR AWM 1452 18AWG 90℃ 1000V”?
8#
发表于 2011-8-27 18:58 | 只看该作者
可能这两种规格的导体用的绝缘料是相同的,只是在不同的电压下,使用最高温度不同而宜
7#
 楼主| 发表于 2011-8-27 17:28 | 只看该作者
学习了 谢谢
6#
发表于 2011-8-27 15:50 | 只看该作者
呵呵,万泰的电线。; v9 B& }/ _0 b- E
可以这样理解,举个例子,比喻大家熟悉的 1007和1569,除耐温等级不一样外,其它工艺参数都一样,如果某个公司生产的1007用105度的PVC材料去生产,同时能达到1007和1569的性能,那么就可以向UL公司提出申请,UL检测通过后就可以同时印。
5#
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:57 | 只看该作者
引用第2楼ican8848于2011-08-27 13:42发表的  :
' ^- p9 F/ P( Q5 }' u查它的规格及承认资料,这导线应该是获得两个国家的承认吧
怎么查呀,我奇怪的是为什么它前部分同时出现UL1316和 UL 1452?
地板
 楼主| 发表于 2011-8-27 13:55 | 只看该作者
引用第1楼wwnw_007于2011-08-27 12:32发表的  :
: J: t* ^$ o) Y8 ~这个看看UL服务手册如何写的
这个就看不到了
板凳
发表于 2011-8-27 13:42 | 只看该作者
查它的规格及承认资料,这导线应该是获得两个国家的承认吧
沙发
发表于 2011-8-27 12:32 | 只看该作者
这个看看UL服务手册如何写的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-5 18:47 , Processed in 0.068903 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表