MOV 是个防雷元件,1 k8 c. U; R2 d3 o: E" \3 q
3 _5 V5 A3 c+ L% ~ ]选择上暂进了解的是两点:
, O% a! ^- \0 z& }5 z2 U标称电压和直径
4 {1 H' b8 Y, L2 R标称电压值的记算是使用电压峰值的1.5倍,使用电压交流有效值的2.2倍
0 A1 ]" u% \. J( p4 s& f直径是根据 浪涌时间(一般20US) 浪涌次数 和 浪涌电流 对应到元件的规格书可确定,
1 m+ ^: A% f1 F. k8 T& D& E0 s5 u+ ]
但在安全方面却有着很大的着火隐患,这也是我不够清楚的地方9 z! `* h" A" W& l! B0 S. k' L5 N
% Q& k4 _: V8 w9 t; J3 E0 v5 Y
在标准上说是要防护:) p$ J+ L0 J1 C
: h1 a+ T8 F" L0 ^& _1 `大于最高持续电压的暂态过电压( M- M9 x# w1 @+ ~- w/ ^
由于VDR 内部泄漏电流引起的热过载
: l- h" m. Z4 \2 u. \( |短路故障时VDR 的燃烧和爆裂) G. N& L" D+ U1 s$ [! C
应当与VDR串连连接一个具有适当分断能力的断路装置。这个要求不适用于在限流电路中的VDR。
: E! M$ o7 i& Y) o( X注1:对来自交流电网电源的暂态过电压,见GB/T 16935.1。
7 g6 D, B, P" I# O注2:在VDR寿命期间,泄漏电流随着VDR内部转换循环次数增加而上升。这个泄漏电流引起的永久的和持续的$ j; Y+ Q3 m3 z1 {; s( l V3 A
温度压力可能导致VDR燃烧或爆裂。: ]. ]9 N2 z; k8 T2 ]7 U r% ?
" z# n4 q9 d, a7 z0 C {% i! q7 `5 m. n
在MOV防保方面会在MOV前加一个NTC(有什么用?),串一个温度保险丝(现在常见的TMOV),3 T* D' [" W6 [% w M2 k
/ K2 w7 T6 y. S# s
9 A" b/ y* w/ c8 {8 |% x大部分的产品都没有这两样东西,安全上不是潜在着火危险?4 Z, p( p6 o% E- Q! T! ]
$ F4 b4 k, K! B' m: @$ {( H
还有将MOV放在保险丝外,直接并在电源上,会被允许吗?
* U& f" M0 Q- i' M" L1 L0 E* Z% a2 R+ g g$ W6 {* r/ C
想问下保险丝是否对MOV有保护作用,0 o9 J5 e2 W# k0 g9 j: e9 z, N& R
因为听说MOV主要失效模式是“短路”,不清楚是什么情况会出现短路,
# P, v |. F9 m+ E; i: j+ s& F% n$ `还有它的漏电流会随着使用次数增大,最终会增到多大? |
|