[电源产品] 讨论:IEC60950-1:2005 Routine Test  产线打耐压时间与电压设定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2011-3-30 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题所示,关于IEC60950-1:2005中Routine Test 耐压测试时间与电压设定,我本人从标准中一直没看到有比较明确的说法。- e; |0 E$ J$ V
根据5.2.2章节有如下内容:, q# O( F" ?8 G4 {, q/ ^' |5 {! M; A
Where, elsewhere in this standard, ROUTINE TESTS are required to be conducted in accordance' _) {0 y1 w5 T- ~4 ]. Y
with 5.2.2, it is permitted to reduce the duration of the electric strength test to 1 s and to3 L- r+ {9 l+ M; L- u6 f" m6 _
reduce the test voltage permitted in Table 5C, if used, by 10 %.& N8 L  I& C- ]8 \* H; ^
  w: F2 I% [+ _: u2 M/ Q
这个内容说时间可以减少到1秒,电压可以根据表C来进行,但是说得很模糊,尤其是
9 w# v9 l1 m& ?, @6 Z  GWhere, elsewhere 这两个单词,不好理解到底是哪里。是否也包括LN对地?我们产线上打的地方就是LN对地。9 `" u0 {, Y' @

. k* c* E" c  T" Q! t还有在Annex U 中有如下内容:
) `4 H' ^: p! w) m/ |( E* GU.3.1 Routine testing
2 ^  ^5 u+ u9 |: W/ Z  g3 x( kThe test voltage for ROUTINE TESTING shall be the appropriate test voltage in accordance with
0 |0 k: s4 G7 M2 U' P( J. S5.2.2 of this standard, with a minimum of7 H; U& ?9 G# i8 {& t
– 1 500 V a.c. r.m.s. for BASIC INSULATION or SUPPLEMENTARY INSULATION, or5 q3 k! ?- S* J
– 3 000 V a.c. r.m.s. for REINFORCED INSULATION.
! A9 U7 i' r3 A+ ]- X但是我一直觉得Annex U 只适用于Insulated winding wires for use without interleaved insulation,而不是用于我们产线上的位置(我们产线一般就打LN对地)。
+ c. @1 ?4 [* y
- H* B' I$ M) A% X希望各位可以引出标准进行讨论。
28#
发表于 2020-6-6 20:40 | 只看该作者
学习了啊
回复

使用道具 举报

27#
发表于 2011-6-23 13:05 | 只看该作者
个人意见:7 S8 Y4 \0 p6 D& t: z9 `1 g
产线耐压: 耐压值必须按照标准要求。时间可以按照实际产线来确定。1s,2s,3s都可以的。
26#
发表于 2011-6-22 16:45 | 只看该作者
楼上的是关于电机的标准啊
25#
发表于 2011-6-22 16:22 | 只看该作者
这个问题我以前在这里有提出过,后来我自己整理了一下,做为给工厂其它同事看的,传上来给大家参考一下

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
24#
发表于 2011-6-2 15:31 | 只看该作者
annex U不是对整机的例行测试,
5 M; t1 f) g, Z7 _6 M' ^2 M( P, r产线的测试是按照table 5C来测试的,
9 x( ?. @/ d% N+ g, B. @: c8 D# Q/ I6 g1 ~- s6 A
大家了解table 5C么?假如说一个电源的工作电压是240Vrms, peak值是400V的话,那么产线的要求如下9 I9 {, ^, `- U$ z# F* }( i$ s
1,FI/BI/SI: 2500x0.9Vp, 时间1S6 j8 |3 x4 e. I( J
2,RI:5000x0.9Vp, 时间1S
8 V" G) K6 y$ R! B( {- {* Y4 ]4 ~: N3 Q8 d1 F, u: c$ H
如果工作电压超出420Vp的话,还要用插入法计算的。
23#
发表于 2011-6-1 01:04 | 只看该作者
打高压也值得研究一番呀
22#
发表于 2011-5-31 18:57 | 只看该作者
请问有最新版本吗?谢
21#
发表于 2011-4-23 17:20 | 只看该作者
对于Routine Test中打耐压的时间和电压确实在EN50116中有提到,不过对于007兄说的为什么有个1.2倍的关系,在950中其实是可以间接得到的,那就是对于过电压类别为I和II的设备,运用Table5C计算出来的绝缘耐压值减少10%后刚刚与Table5B查表得出的值是1.2:1的关系. 只不过Table5C并不是直接拿来用的,还需要结合附录G计算出Required Withstand Voltage. 这是我个人对这一部分标准的理解,至于哪部标准有明确规定Routine Test的电压和Table5B得出的电压是1.2倍关系我也不清楚.仅供参考.
20#
发表于 2011-4-23 10:03 | 只看该作者
我没有最新版本,哪位大侠在机械论坛上有威望的帮忙下载下,呵呵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-11-16 20:50 , Processed in 0.073887 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表