不客气,大侠,以下这个铝线的口诀请你参考!) ?1 }, `1 |$ \0 k; B, M$ V! u
' d2 P3 e2 |. F* o4 \8 ?, Q导线载流量的计算口诀& ?: h- N) U z$ q7 ^/ A2 K
3 s( `6 x8 w0 T+ T' }; L2 K0 r4 H导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
- }* c, B& R! |# X
9 J' D, F& H3 o$ }$ v, j1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
$ V8 F* l* I+ Z0 U9 x3 o" R10下五,100上二, " z- f; [2 U* T e2 b" Q* C! K" g
25、35,四、三界,. 0 N2 f" ~6 d" V6 u8 P, M
70、95,两倍半。 1 m; J8 J4 B2 m8 l7 p
穿管、温度,八、九折。 ; f ]8 _9 f( x0 E/ A
裸线加一半。
$ Q5 D' |: p4 E$ J# S4 h8 T铜线升级算。
! P$ q3 h; V6 A" J7 C8 D, ^8 Z7 k" X6 @! S+ l
说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
) L! \4 `. S! F9 j. k1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… ! J$ V- h# F. }& ^: k q T
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 0 V: J4 O' F2 J$ m* z4 d
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 9 F% T# n H) o4 e
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
" E8 b. z( @- k# _7 \五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 0 Y8 q& O m7 @7 o6 T
2 T# w0 n7 u' s/ {* G+ {" b k+ _/ ]' |$ b现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 / d) d1 a$ X7 U& S7 f7 _6 u% B
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
8 |# d$ J. n6 n! I1 E8 N& B当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
1 W; R% X/ c- x. S当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
0 W+ u/ m& s0 w+ d; E4 y5 H当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
/ @! \. R/ J' x: F6 Y% t从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 - c9 Y# s2 C( Q$ w; O
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 . @; [- A2 F* p% s
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
- L0 N9 |% D% \9 G例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
N2 R1 z0 a: t. r当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 / Q- z# ?# w/ n0 W! S3 M; {
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 $ g0 u6 T2 [2 @7 ~0 }- M0 s F* s: n
例如对裸铝线载流量的计算: ' J6 l2 i) N) a/ H+ X# ~
当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
' t h9 e. U& j& D8 a! y, \8 l; b(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
/ F" [7 E6 q z例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
, v* Z* r2 `% B9 m% u$ o9 Q" t ?: W对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 ! x& c( p: j- j6 ^$ ]
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得 |
|