广东安规检测
有限公司提供:
直流与交流耐压试验的优缺点:, _/ l" R1 Z# `; R0 C) j
  直流耐压试验:能有效地发现绝缘受潮,脏污等整体缺陷,并能通过电流与泄漏电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,所以,能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压下绝缘基本上不产生介质损失,因此,直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄漏电流,因而所需试验设备容量小,携带方便。
  U8 Z  f2 u3 _5 @3 S  交流耐压试验:在被试设备电压的2.5倍及以上进行,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交变电压下主要按电容分压,故能够有效地暴露设备绝缘缺陷。但是,交流耐压对绝缘的破坏性比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。 0 m+ y4 G; i8 n( |$ b2 ~  A7 O& N
  综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能相互代替,必要时,应同时进行,相互补充。
, ?; K8 d7 E/ i- w2 }+ W- t( {; L* H2 }; E9 T0 s' S( x1 C& ^; j7 W
打交流耐压的好处谁能在加点
16#
发表于 2010-4-24 14:55 | 只看该作者
交流(AC)耐压测试与直流(DC)耐压测试优缺点!0 L- m* ]0 V+ l" g
交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点
& m+ q& F' t# R' U请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。
& {; [' E$ ?$ Y( ]. I& O- F! r) R% l* h+ `' e" d
交流耐压(ACW)测试的特点7 ?; u: }  L  f, \' v
大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。
% g, P/ V$ h* z# V3 e) e  z3 x+ f: ]; q! h7 m
交流耐压(ACW)测试的优点
3 E7 G6 r7 A# s$ a1.    一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。
4 ?/ q. I! K8 Z, J  j
) Q8 @2 J1 Q6 l9 L; m3 x/ j2.    由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。8 V0 j# m  G# t% [$ Y

9 `7 m5 g( G) g3.    由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
" x# o5 l. ~7 \  ?# t: C5 r% ?1 N
交流(AC)测试的缺点
' L- ], {* m0 Q
1 d/ {: K* n7 q& g% R! G1.    主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。
( I" M, A% a0 ]* S
8 N5 z5 |9 ^/ k+ `  g2.    另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。: b2 c, O# _" ]; x7 f
8 z5 M0 f- O4 k/ U
直流(DC)测试的特点6 G9 S: k8 y8 x) l
在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。
4 v  J& o# \* O& @$ d直流(DC)测试的优点
( ?( G9 [$ Z# Z  r: K# {9 q3 ~1.    一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。: V4 t; x/ J0 K" ~" z3 s5 a9 z
# |+ c4 s  w! A; C
2.    另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。% ]2 l, C# ]+ ]0 r& a
2 R& @& u# _/ Y0 G/ l
直流(DC)测试的缺点
7 I/ q; x3 P, f) G1.    除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
( r, W1 `# s+ ?3 n* F4 Q) e$ e" j% {  E
" a4 |+ f6 \* G0 s: v2.    由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。6 S: E( w. g0 e

1 @* A& e* I. k- T6 b: O! J3.    与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。
- [% G. l5 g* F$ Q* r* ~# ?, S# l' @# V0 S6 Q$ K& v, B( P" V5 S
4.    在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。
15#
发表于 2010-4-22 11:44 | 只看该作者
打高压本身是对产品是一种隐性破坏性试验,一般原材料打高压比装配检验要高,成品验货比装配线耐压要低,这样能确保产品不受损坏。
14#
发表于 2010-4-22 11:17 | 只看该作者
学习;了
13#
发表于 2010-4-22 10:27 | 只看该作者
学习了,谢谢
12#
发表于 2009-8-11 17:12 | 只看该作者
学习了,我真是菜鳥
11#
发表于 2009-8-8 17:30 | 只看该作者
在对导线打耐压过程中,第一次击穿设备报警,第二次却通过,这样的现象怎么解释?
10#
发表于 2009-8-8 09:45 | 只看该作者
学习了,对耐压直流与交流没有足够了解,在进行测试时会做却不会分析,好像只学了一半。
9#
发表于 2009-8-8 09:09 | 只看该作者
class  II的T8灯管,L与N之间需要要打耐压吗,额定电压是240V~,要打多少的耐压?
8#
发表于 2009-8-6 14:23 | 只看该作者
打耐压只是对产品所应该作到的绝缘程度,和电气间隙爬电距离的一个考核,防止正常使用中产生的电弧