交流(AC)耐压测试与直流(DC)耐压测试优缺点!1 S E, @) ]: R, z0 k: P+ |
交流(AC)测试和直流(DC)测试的优缺点" E# F/ x$ k4 J# P3 z# x# _
请先与受测试产品所指定的安规单位确认该产品应该使用何种电压,有些产品可以同时接受直流和交流两种测试选择,但是仍然有多种产品只允许接受直流或交流中的一种测试。如果安规规范允许同时接受直流或交流测试,制造产就可以自己决定何种测试对于产品较为适当。为了达成此目的,使用者必须了解直流和交流测试的优缺点。) z& {' a8 S3 o: [1 C5 q
! b3 s Q$ e5 }1 R
交流耐压(ACW)测试的特点+ H5 c6 C7 `4 b1 k& t0 E% d6 ?4 w
大部分做耐压测试的待测物都会含有一些离散电容量。用交流测试时可能无法充饱这些离散电容,会有一个持续电流流过这些离散电容。3 b X4 u2 l A+ Z4 N* `
3 y$ }1 B$ f/ m! x1 [9 @
交流耐压(ACW)测试的优点
( l+ ?6 G8 Y5 ^* b& O1. 一般而言,交流测试比直流测试更容易被安规单位接受。主因是大部份的产品都使用交流电,而交流测试可以同时对产品作正负极性的测试,与产品使用的环境完全一致,合乎实际使用状况。
) A* H) Y9 c. g9 Z6 f
. W6 }: T$ {% |4 @. M+ k2. 由于交流测试时无法充饱那些离散电容,但不会有瞬间冲击电流发生,因此不需让测试电压缓慢上升,可以一开始测试就全电压加上,除非这种产品对冲击电压很敏感。
* M- G4 P) O8 m1 k
) c+ k+ W; n4 Z+ x3 ?3 D5 P: D3 @* G3. 由于交流测试无法充满那些离散电容,在测试后不必对测试物作放电的动作,这是另外一个优点。
; x. `8 R5 A, m. e: ]
C- P& h( q2 q- k交流(AC)测试的缺点
6 t( ?2 T3 r9 K$ S* `9 M
( C3 [6 T+ H) W: B a( U* L4 M1. 主要的缺点为,如果待测物的离散电容量很大或待测物为电容性负载时,这样所产生的电流,会远大于实际的漏电电流,因而无法得知实际的漏电电流。, a; S9 s' f- D% s/ K$ {
# p3 P4 l) o# l: h; p6 {2. 另外一个缺点是由于必须供应待测物的离散电容所需的电流,仪器所需输出的电流会比采用直流测试时的电流大很多。样会增加操作人员的危险性。/ Q1 z6 `, Y+ _. l& j/ |8 V
$ ]( z3 _8 E( Y* b直流(DC)测试的特点
+ n# X+ Q( }1 N7 T) j在直流耐压测试时,待测物上的离散电容会被充满,直流耐压测试时所造成的容性电流,在离散电容被充满后,会下降到零。& B3 ~) d; M3 c2 J X% U; i
直流(DC)测试的优点& Y: b' U) ^2 i5 o9 i, }. F
1. 一旦待测物上的离散电容被充满,只会剩下待测物实际的漏电电流。直流耐压测试可以很清楚的显示出待测物实际的漏电电流。, j! H7 a6 H/ [
$ `6 g8 b( K# R' [+ r. X2. 另外一个优点是由于需在短时间内,供应待测物的充电电流,其它时间所需供应的电流非常小,所以仪器的电流容量远低于交流耐压测试时所需的电流容量。2 Z9 V9 M" ?% `; j& U6 E: r
3 m& v( ]" H9 _- n8 F, v直流(DC)测试的缺点
; K7 {/ L0 M4 j3 ^1. 除非待测物上没有任何电容量存在,否则测试电压必须由“零”开始,缓慢上升,以避免充电电流过大,电容量越大所需的缓升时间越长,一次所能增加的电压也越低。充电电流过大时,一定会引起测试器的误判,使测试的结果不正确。
( D3 C. h F$ k3 y" {- b5 A" E' N8 @8 U- D ^
2. 由于直流耐压测试会对待测物充电。所以在测试后,一定要先对待测物放电,才做做下一步工作。0 D/ I& H3 R) W* R) r: O# ~( c
2 i! t8 [# Y; B9 ^3. 与交流测试不一样,直流耐压测试只能单一极性的测试,如果产品要使用于交流电压下,这个缺点必须被考虑。这也是大多数安规单位都建议使用交流耐压测试的原因。
8 a7 F6 w* S1 T* H8 V1 `) f* j* E4 s" m1 p7 ?2 q" u- _+ v: }
4. 在交流耐压测试时,电压的波峰值是电表显示值的1.4倍。这一点是一般电表所不能显示的,也是直流耐压测试所无法达到的。所以多数安规单位都要求,如果使用直流耐压测试,必须提高测试电压到相等的数值。 |
|