关于庭院式灯具电线的要求:
+ c. S$ g+ v: o* v现在这么一个灯,通过一个插头式变压器,变压器是放在室内用的,不能用到室外,是通过延长线拉到户外的。问题来了,这个灯是LED灯,低压,功率不超过6W,所以延长线线径是很细的,只有0.1mm[sup]2[/sup],标准里规定不可拆卸的软线和软缆必须是符合IEC245电压450/750V及以下的橡胶绝缘软线& ~8 E2 s: }1 K6 X
) |8 J1 l2 e) M9 }0 y% X  S3 S: x2 J5 ?
我现在这个灯,用的是普通的软线,很细的那种,也不是橡胶线1 n$ p6 l$ Q. W6 X
. n4 c. r* m- @' R
该怎么办?能说是不合格吗?
20#
发表于 2007-8-23 13:27 | 只看该作者
单从使用场合:户外来看的话,你使用这种线,并不适合.不是使用橡胶线比较好3 w3 c* a/ [& s6 i
不要去挑战标准
19#
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:40 | 只看该作者
引用第16楼yzyjy于2007-08-22 10:35发表的  :( f; u: E& Y. m- H
如果这部分电线处在户外,那就要按户外线的要求去做;如果是户内按图片上的线看上去不太好,还是用带附加绝缘的电线为宜.
# H( r+ v% p) \: L( W

  t+ F$ A9 H4 R这部分线是要拉到户外去的,主要是因为是LED灯泡,功率很小,如果在室内用的话,这样的线也是允许的,只能有足够的机械性能就可以了
18#
 楼主| 发表于 2007-8-22 10:38 | 只看该作者
引用第15楼luojian161于2007-08-22 10:16发表的  :
  r+ e* i# h3 K! n. o  }看看60598-2-7前面有没有对澳大利亚的免除条款,你有没有60598-2-7,我没有,如果你有,发给我,我也看看,luojian161@yahoo.com.cn谢谢
# _- n& t8 v: o5 Z7 F
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-229-keyword-60598.html
! j: _: T. K6 H2 K$ K) x这里已经有上传。2 N6 @- W7 G+ n( L, ~6 {
特标里没有免除条款
17#
发表于 2007-8-22 10:35 | 只看该作者
如果这部分电线处在户外,那就要按户外线的要求去做;如果是户内按图片上的线看上去不太好,还是用带附加绝缘的电线为宜.
头像被屏蔽
16#
发表于 2007-8-22 10:16 | 只看该作者
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:49 | 只看该作者
引用第13楼luojian161于2007-08-22 09:38发表的  :
; A0 \$ t4 q+ H; I3 h. j5.2.1中有规定户外灯不能用PVC线,除非该产品是去澳大利亚,奥地利或者日本,呵呵,我看的是04版的,不知道会不会太旧
1 e0 `  f. y! Z, ?; x7 A
这是通标里,我这个灯,从插头式的变压器看,就是去澳州的,但在60598-2-7特标里还增加了一条,庭院用可移式灯具的不可拆卸软线必须是IEC52(245)的线,也就是橡胶线!
0 h& R8 I2 |2 v9 l* Z9 {( ~( a6 L* ]
通用标准一般情况下是不能单独使用的,必须与特标配合,所以说标准应该是以特标为准的!
14#
发表于 2007-8-22 09:38 | 只看该作者
5.2.1中有规定户外灯不能用PVC线,除非该产品是去澳大利亚,奥地利或者日本,呵呵,我看的是04版的,不知道会不会太旧
13#
发表于 2007-8-22 09:37 | 只看该作者
我们今年刚刚碰见了这样的情况。了解过多家认证机构的观点,他们基本上都不接受这个结构,不愿意就这个产品发证。
12#
 楼主| 发表于 2007-8-22 09:37 | 只看该作者
呵呵,看来大家的想法都是差不多的,我也是这么想的,8 v) x& S+ J& C2 N
我已经判定这样的结构为不合格了!!!内部导线外露,必须符合外部导线的要求,而外部导线肯定就是要橡胶线了!