现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。+ g5 `$ [( z3 f4 |
如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!
17#
发表于 2009-6-10 22:15 | 只看该作者
引用第12楼shawn_cao于2009-05-19 17:26发表的  :( w& u1 _" M! ?2 E' T
感谢10,11楼回复!
7 a- R/ V* N7 N4 ~3 d4 L$ k3 S9 w其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?  W( q: E0 A: I5 [, Z' I1 R9 l- Z
因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类?
+ @5 I& x$ e6 |+ ~再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?
' c- m9 a" W7 a" C( r8 U有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!
1 r' _2 C: ]" i: q4 e! I& A. J) X1 ?.......
PCB的温度限制值是根据其认证的UL黄卡号码得到的,你要去UL网站上查找贵公司PCB供应商的资料,然后才能确定是105度 还是130度3 q- C$ r8 a$ `. n* @1 a2 I
60950 table 4B Class A-H是根据IEC60085得来的,温度限制值是相同的,你要考虑环境温度
16#
发表于 2009-6-10 19:53 | 只看该作者
K值不一致很正常的啊,这个跟使用最大环境温度,PCB本省的温度等等都有很大关系了。
15#
发表于 2009-5-24 12:51 | 只看该作者
现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。, Y1 P  I* R* F' I) H& A
如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!' n1 S  [+ }. k; K7 M0 Y5 |; {

0 H* p, M  W- g) C& N$ ~85K是指PCB的正常工作环境温度是45度/ ~: r/ }6 w. D
95K是指PCB的正常工作环境温度是35度
14#
发表于 2009-5-21 09:05 | 只看该作者
还没人回复吗?等得心急啊!!! e( F: X" n# @6 @, D/ M- L
望高手们给予解答啊!! 谢啦!!
13#
发表于 2009-5-19 17:26 | 只看该作者
感谢10,11楼回复!& \; h3 o' F- R* g
其实我的意思是, 关于测PCB时的温限105度和130度应该如何选择?要跟据950里的Table 4B吗?
/ s& U1 J( w4 ?% G% n5 Q* |, `因为此处的测试是跟据950的4.5来的, 在4.5中所列的相关温限可参考,并不能清晰的判断出我们的产品属于哪类?
; p. \, \/ a% b8 N6 k  N再有一问, 表4B里所列的绝缘材料分组CLASS A-H是否是跟据IEC60085来的呢?0 y- X4 e1 g/ B: F0 c1 g( e/ j
有看过IEC60085的分类, 温限跟950表4B所列的不一样啊!!! w1 m/ \1 H- {/ Y3 r
再请高手指教啦!!
12#
发表于 2009-5-19 11:06 | 只看该作者
UL和CB的限值是根据UL黄卡得来的! y$ b; y4 i5 `$ n" F
而国内CCC应该是根据PCB的CQC的号码查询得到的
11#
发表于 2009-5-19 10:41 | 只看该作者
引用第9楼shawn_cao于2009-05-19 10:16发表的  :
. Y' v" e. T' s+ H& L1 {% X6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?- N6 c* b7 }. t/ m
我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度
3 o! b: Y8 z, v这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
這個就要看你的機的溫度有多高呀,如果你測溫度時機的PCB最高溫度不起過105度的話你就可以用105度的PCB,如果是超過105度或很接近105度就最好用130度的PCB.
10#
发表于 2009-5-19 10:16 | 只看该作者
6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?2 g& l0 }1 ^2 T: \% V
我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度
( m. w$ O7 L$ F% b# p这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
9#
发表于 2009-3-10 15:20 | 只看该作者
6楼的回答挺清楚的,pcb板的温度限值由其本身来定的,一般常见就是105或130度。温升的算法,楼主可以看看cl.1.4.12 温度测量条件。