有限公司提供:
家电的保护阻抗需要两个Y1还是两个Y2电容串联呢?2 x& s" c) y0 c7 @5 ]# L
9#
发表于 2017-3-14 11:14 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-3-14 10:50
$ s2 }! p6 j+ d. O/ E% H- @①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。/ I) f' J* W) q7 _3 m
②Y1、Y2在安规电容标准里面有 ...
4 f0 o5 }# ~! ]: T7 _7 E
"IEC60114"应该是IEC 61140(GB/T 17045)

点评

汗,笔误笔误~~感谢指正  发表于 2017-3-14 13:23
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-3-14 10:50 | 只看该作者
cmk1991 发表于 2017-3-13 09:52 3 c* t, u7 U% [4 n" e
那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗
1 n- q, e  K4 T) h, R
①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。/ g/ o6 Q" f+ f+ |
②Y1、Y2在安规电容标准里面有双重绝缘、基本绝缘的定义区分,但是在60335-1里面,你如果用了单个Y1电容(跨接双重或加强绝缘),也不认为符合60335-1中的保护阻抗的相关要求。
" b: I4 ]5 @; w; U③在IEC60114(GB/T 17045)电击防护-安装和设备的通用要求 5.3.4保护阻抗的解释中注明了:电子元件如果满足IEC Q规定,则认为了不太可能出现损坏的,在GB/T 14472  的3.4.2中对IEC Q鉴定批准试验做了说明(类似每批次产品都要送去做型式试验),这个时候你可以用单个Y1电容。' B* I: Y1 q6 B3 G2 X9 g
/ |% I. q- d# t: b
问题就是国内你认为有几个Y1电容是按照IEC Q要求来进行的?
  q3 _* Y* x; ~
2 T9 s$ \8 `$ T2 f; ]1 ^" A$ d" e所以用2个Y2电容是家电的要求,案例来说IEC 60114 电击防护是基础标准,60950也应该遵守才是,何奈人家不叼着玩意,家电死抱着2个Y电容死坑~

点评

"IEC60114"应该是IEC 61140(GB/T 17045)  详情 回复 发表于 2017-3-14 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-3-13 16:55 | 只看该作者
针对IEC 60335-1的家电类产品来说:
# w$ p5 v# ~) W9 NY1或Y2都可以。如果使用则至少需要2个或以上,需要考虑任何一个开路或短路的情况。
+ N6 z3 X1 [- p- }- c# H# r, T' l
3 |' i( `/ q! f8 r7 }" l& y4 Y8 K0 N22.42 Protective impedance shall consist of at least two separate components. If any one
& \2 m. a% n- `( W" y) K% f6 iof the components is short-circuited or open-circuited, the values specified in 8.1.4 shall not- T% X. u  I4 l$ u0 t+ K6 e
be exceeded.0 e/ w( a9 U, \& |& @. S
Component impedances shall be unlikely to change significantly during the lifetime of the
9 k+ Z: G5 c, T4 H8 V6 ?. R* kappliance.
5 {( m2 ^5 z& {Compliance is checked by inspection and by measurement and if necessary, for resistors and
, ]4 L  _3 W! e+ F8 Bcapacitors by the following tests.! P  @# U8 X" U$ ^& t" {
Resistors are checked by the test of 14.1 a) in IEC 60065 and capacitors are checked by the. c2 K- h/ m$ ?$ D
tests for class Y capacitors in IEC 60384-14 appropriate to the rated voltage of the appliance.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-3-13 16:24 | 只看该作者
GB/T 14472
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:52 | 只看该作者
ylgc123 发表于 2017-3-13 08:11 . @5 D# \  O/ x5 K
都可以,没有规定是Y1还是Y2
/ B3 k: Q! O% Y
那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗

点评

①就家用器具60335-1中来说,标准并没有规定,只要有2个Y电容串联都可以。 ②Y1、Y2在安规电容标准里面有双重绝缘、基本绝缘的定义区分,但是在60335-1里面,你如果用了单个Y1电容(跨接双重或加强绝缘),也不认为  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-13 08:11 | 只看该作者
都可以,没有规定是Y1还是Y2

点评

那标准有说明Y1,Y2的绝缘性吗  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-3-12 12:04 | 只看该作者
Y1或Y2都可以,都要两个,两个容量相同的Y1或两个容量相同的Y2.
回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-12 10:48 | 只看该作者
本帖最后由 liscsupor 于 2017-3-12 10:54 编辑 0 u7 q3 g* u' X4 [1 I1 k
. v' n3 r$ S# k3 Q  M4 X
22.42规定,至少两个独立的元件(例如Y电容)。