发表于 2016-4-23 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
根据IEC 60335-1 23.7条款:
! j# Z2 p1 r3 K4 t( UConductors identified by the colour combination green/yellow shall only be used for earthing conductors.
5 X. `$ p$ c4 S7 E" h# ?" ?/ h, O& h, v$ ^3 s
黄绿双色组合的导线,只能用作接地导线。这里未指明是功能接地还是保护接地,那我的理解是功能接地也可以用黄绿双色线。- i! r- t+ G% A( K) @# w8 l

0 v% o; [  x: ]6 ~* f5 }9 E# E) {9 d6 D" a& ?
25.10条款:
* u) h4 C. @6 n$ k) \8 c4 @5 gThe supply cord of class I appliances shall have a green/yellow core that is connected to the earthing terminal of the appliance and for appliances not intended for permanent connection to the fixed wiring, to the earthing contact of the plug.
# Y8 Q4 i; {. |" ~- O, {! J* F
( U$ R2 }0 A! Y# p6 `5 nI类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线连接于器具的接地端子和插头的接地触电之间。这里只是指明I类器具应有一根黄绿线,那么II类器具是否可以存在黄绿线?需知根据最新标准,外部可触及部件全部满足双重/加强绝缘结构的器具可定义为II类器具,那一个带功能接地的产品满足II类器具的要求,是存在一根接地线的,此接地线应该也可以用黄绿线吧?  {9 h0 J! b* E! E; P

8 H5 o6 A% U9 D2 L7 n. ~# k9 U# m! d$ }! v
大家的理解呢?- Z# P5 P# {" t: ]2 ~
22#
发表于 2024-8-31 10:01 | 只看该作者
个人理解,标准说黄绿双色组合的导线,只能用作接地导线,并没有说其它线不能用作地线,反过来说则是所有颜色线都可以作地线,只是黄绿双色仅作地线而已。1 j8 q& C; a% I+ w) i

: p. t" w! n6 L) t功能 接地和保护接地标准没有写用颜色区分,可以看标识符号来区分。$ z; p+ U7 `4 B5 Z! B
5 |( h8 U( T! k
只是常识一般都是用黄绿双色或绿色为接地为主。
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 2024-8-30 17:22 | 只看该作者
黄绿线只能用作接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2024-8-28 17:07 | 只看该作者
c00110758 发表于 2016-4-26 09:21/ o9 f/ I' R9 L1 e) J
意思是,在家电里,电源线里地线用于功能接地,产品是可以打II类回形标识的吗?
) V! `; m5 x- D7 y* P* P9 j
3pin,不能打回字符号吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2016-4-29 09:41 | 只看该作者
jsq123 发表于 2016-4-29 08:20 $ V& s+ B$ `6 b! J6 `; B; r' {
有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!
0 r  @% y; J& P& I4 c- f0 n
这倒是的,尤其是国内销售的产品是参考国标的,毕竟按照4706.1里面的描述二类电器是不允许有接地现象的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-4-29 08:20 | 只看该作者
yuzhiqiang 发表于 2016-4-27 09:36 7 X# i- _2 m# Y8 a* D) g
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。
7 `1 L& Y; _/ w1 a- N, j, v  W+ p5 x( [+ I
IEC里接受二类电器的功能接 ...

8 E. A. u' i& R- k% t+ h有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2016-4-29 08:10 | 只看该作者
I类器具、II类结构,标识II类符号,这种器具是接受的。按IEC最新标准,保护接地符号为以下:
  B4 ~4 n, w% U; v, r9 U4 fClass II appliances and class III appliances incorporating a functional earth shall be marked
* ^3 Y$ F4 j/ Qwith the symbol IEC 60417-5018 (2011-07).
' N. g7 u# t- H; E# @5 P3 s4 `* D; f- O3 t, m: z7 c3 |
注:同时考虑22.53条款的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2016-4-27 09:36 | 只看该作者
现在很多产品有EMC标准要求,一般会在Y电容的一脚接地,这个趋势会愈来愈多。
# w1 f9 S# ]% i+ o8 T! x2 V0 S$ r# [$ z- \" A7 x) @4 w- r
IEC里接受二类电器的功能接地* l2 c$ G" m4 W7 d) j
# Q. F! R) M1 Z, {- H' m" ?
IEC 60335-1_A1 2013 家用和类似用途电器标准新要求
! T/ F* p) ^  }( h$ p- L26 Cl.22.53 功能接地绝缘要求 II类和III类器具,如果含有功能接地部件,那么在危险带电体和功能接地部件之间,应该保 持最少双重绝缘或加强绝缘。6 _5 X& h  K7 L6 o2 L0 [) c$ K# B9 h5 Y
27 Cl.27.1 接地 II类和III类器具,可以含有功能接地部件,但不应该有保护性接地。
; i; O$ Y* {  p+ F28 Cl. 27.2 接地防松 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.2防松要求。
8 C' x+ ]* j3 d, l2 o5 Z5 ^0 g27.3 接地连接顺序 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不强制满足27.3的连接先后顺序要求。
" z7 R& C! u# r$ m" q6 i27.5 接地连续性和接地电阻 II类和III类器具,含有的功能接地连接,不要求满足27.5 的0.1欧姆接地电阻要求。
3 w+ p: o) c5 x) n# T$ l3 e4 c- L; a1 B/ B. m0 [

+ J0 z- x* [$ X( d里面没有提到是否可以用黄绿线,那就是可以咯。7 F& \2 V0 |  _$ h. T0 i5 e5 Y8 e
另说,一般会要求生产商在功能接地这里标注一下“FG”,function ground,起说明性作用。

点评

有的机构会判定功能地和保护地,都作为I类器具考量!  详情 回复 发表于 2016-4-29 08:20
没有禁止就是允许~  发表于 2016-4-27 11:54

评分

参与人数 1安规金币 +10 收起 理由
热爱学习 + 10 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2016-4-26 19:13 | 只看该作者
黄绿线是保护接地专用,尤指器具外部的保护接地,功能地不起到保护人身安全的目的,是不是II类器具跟这个没有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2016-4-26 17:01 | 只看该作者
dabayinzhi168 发表于 2016-4-26 08:50 0 d6 W  c/ \* [% E5 o0 \
2类器具的功能接地可以用黄绿线,但是1类器具如果有功能接地就不能用,因为会和接地线搞混,个人理解
7 o* e) w( I: _4 i; U0 o
你的顾虑固然有理,但不太可能实现。如果是I类器具保护地和功能地都存在,那么产品电源线只有一根,不可能还装两根接地线上去吧?没见过有两根接地线的电源线。要说器具内部的接地连接线要有区别,倒是有可能,但未看到标准有这方面的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报