本帖最后由 ljh809809 于 2016-3-18 10:00 编辑
- E* z. S* P" R2 Z% ]( U3 E1 ~5 i
* _) J8 A7 h( V# k: ^以单相家用插头插座举例,IEC60884-1的表1中规定了优选电压130V(适合日本、美国、沙特等国家)、250V(适合中国、欧盟等其它多数国家)。8 q) w' @- \6 ^: J) t {, t
这里不防以我国250V插头插座系统为例。家用固定式插座、移动式插座的额定电压都是250V。市电一般为220V。( j, Q1 d; R' s r* V, y4 z8 [& g
如果器具的电压为220V,或者是100V-240V(器具内部接入市电处使用开关电源),电压都不超过250V。如果有人说240V输入电压可能会有10%的电压上冲达到264V,实际上插头在做认证时也有考虑,比如IEC60884-1第20章分断容量21章正常操作都是用275V(即1.1倍额定电压)试验的。
; ]5 L9 z! `+ a1 {- Z; f% E* x如果你选用的插头电压低于你的器具额定输入电压,即低于220V或240V(姑且先不考虑是否市面上能否买得到,是否真的有插头厂家去做这种非优选电压的认证),也自然就低于250V。8 a/ p" o$ y8 n7 n
参考IEC60884-1第9.2 在某一给定的系统内,插头应不能与下列插合:
" R5 b1 M. ^ K8 }* I5 M1 }――电压额定值较高的或电流额定值较低的插座;( L' |# ?( @; F$ p) H/ K
释义:同一插头插座系统中,插头额定电压低于插座的电压是不允许的。
& G) v V/ a$ L你可能会问插座如果也是低于250V的呢?个人认为这是钻牛角尖了。因为这是小概率事件。+ F$ `% I, e4 H6 o: K+ M" k
|