microos 发表于 2015-11-9 16:36 " i# E1 R& a+ R$ C0 E% Z
1.起BI的Y电容,BI+SI结构中的BI;
5 m8 M% d; C) [5 a9 c2.PE线外层顶多是FI, 再说了这个接触带电体没没危险。地线唯一的故障就是 ... # h5 W; b; e- b8 S' N* y" ]- M- j
1.起BI的Y电容,BI+SI结构中的BI;
* c4 n( J/ H7 o& R2 u起BI的Y电容如果有相关认证且其距离满足标准要求,应该不需要做基本绝缘失效吧?3 a: l5 r+ Y$ ?* \
另外你说"BI+SI结构中的BI",这个故障包括任何绝缘(双重绝缘或是加强绝缘除外)或是任何元器件(具有双重绝缘或是加强绝缘除外)的失效。双重绝缘中的基本绝缘明确说了不失效。! g0 {" X7 I* \
2.PE线外层顶多是FI, 再说了这个接触带电体没没危险。地线唯一的故障就是OC.! c b1 p0 ]5 v- s
2.9.3中明确说了一次电路到接地的导电零部件之间要满足基本绝缘。至于说危险,肯定没有的。但针对标准的描述,怎么解释? |
|