发表于 2015-9-28 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
产品底部有开孔,但内部无风机,空气无对流,我们觉得是2级污染;认证机构评定为3级污染。感觉污染等级的定义不是很清晰……% F* M, u0 U" |7 H, Y( F
12#
发表于 2015-9-28 19:38 | 只看该作者
理论上应该算3级污染,我个人也倾向于这种观点,有开口,什么情况都可能发生。你们产品的这种情况,目前在家电行业基本都是按照3级来判定,在音视频领域我印象中基本都按照2级来判的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
 楼主| 发表于 2015-9-28 15:01 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-9-28 14:52 9 u5 S: p2 n5 Y6 c7 e
其实判断的依据就是是否发生导电性的污染。  a/ e, X$ I! M  l+ o6 t; d2 G4 n) f

7 S) G+ I8 ^8 ?由于有开口,严格按照3级污染也没话说
" k; w- [$ l  O, ?7 ~0 Y
哦……
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2015-9-28 14:52 | 只看该作者
让梦飞翔 发表于 2015-9-28 10:54
" H- @$ I' M' X  H
其实判断的依据就是是否发生导电性的污染。
) d5 Z" N- D  H8 k
7 a. q5 f; E6 W8 W+ O由于有开口,严格按照3级污染也没话说

点评

哦……:'(  详情 回复 发表于 2015-9-28 15:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-9-28 13:19 | 只看该作者
同意楼上观点, 有开孔的设备很难界定为 pollution degree 2。5 L9 ?5 s7 E' o1 U
除非开孔的位置即使有微粒进入也去不到带电部分!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-28 12:54 | 只看该作者
这个取决于开口的大小与位置,大了或多了,基本上认为空气可以对流按污3处理,若存在加热功能,100%按污3处理。至于大到什么程度按3,小到什么程度按2,这个问题没有一个定量,所以存在主观判定,如果判污2时自已的工作存在风险,那当然判其为污3。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-9-28 11:31 | 只看该作者
— 2 级污染:除了可预见的冷凝所引起的短时偶然的污染外,仅发生非导电性的污染;- f6 K; k2 x5 B% l

7 e9 v" T" H1 c5 G" x开口无法预见冷凝所引起的短时偶然的污染,认证机构是对的。
, E9 D+ x6 A" E' ?8 C; m& }
8 X$ c  b; `- O7 O9 |( i非常清楚的定义。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-9-28 10:57 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-9-28 10:45
' \. y8 g, k3 l! m# d7 }2 @+ Y. L— 1 级污染 :没有污染或仅发生干燥的 、非导 电性的污染。 污染不会产生影响 ;
& O: c' J9 B& Z" I3 D( y+ m— 2 级污染:除了可预见 ...

5 k/ F. ?/ T: a( ?& |新品类,用于无土载培。电路板在水箱下部的底座内,底座溢水测试能通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-9-28 10:54 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-9-28 10:45 7 Z, y  d/ O0 C( ]/ N, ^1 M7 Z! N4 [: y
— 1 级污染 :没有污染或仅发生干燥的 、非导 电性的污染。 污染不会产生影响 ;
1 N" l1 t; B; ^/ _— 2 级污染:除了可预见 ...
& f  f; B: _" O5 H0 t/ M; a/ c

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x

点评

其实判断的依据就是是否发生导电性的污染。 由于有开口,严格按照3级污染也没话说  详情 回复 发表于 2015-9-28 14:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-9-28 10:45 | 只看该作者
— 1 级污染 :没有污染或仅发生干燥的 、非导 电性的污染。 污染不会产生影响 ;  G' n7 `% ?" u* p
— 2 级污染:除了可预见的冷凝所引起的短时偶然的污染外,仅发生非导电性的污染;: s8 x& i& o, U! M% }
— 3 级污染:发生导电性的污染或干燥的非导电性污染,且该污染会由可预见的冷凝使其具有导* C$ b9 \+ R) k+ M6 L, n
电性 。6 U6 ]6 E" u& S  N6 I
— 4 级污染: 由导 电性粉尘、雨水或雪花引起的产生持久导 电性的污染。' Y" M2 w3 t$ X0 e- K. \4 U9 d& q
是什么产品?主要使用环境呢?

点评

新品类,用于无土载培。电路板在水箱下部的底座内,底座溢水测试能通过。  详情 回复 发表于 2015-9-28 10:57