  各位大侠,有一款逆变器,输入DC12V,输出AC230V,输出插座的接地端子和金属外壳相连,该结构是否合理?谢谢7 D; h1 b: p' H

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
16#
发表于 2019-6-20 20:04 | 只看该作者
lanfeiyuner 发表于 2019-6-4 14:362 \, g  b, q1 q
请问下那份标准里面说了不能用3pin的结构?
: d' R7 j2 L5 z% }) s) W
OSM决议里说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2019-6-4 14:36 | 只看该作者
crystal.ye 发表于 2018-10-18 14:55) O. U. G- ^; z6 W1 E: u- k
有的标准里明确说明了DC转AC输出的只能是两个pin的插头,不能有三pin的结构,因为产品里根本没有接地,会误 ...

; G! _; C8 r: |* w/ F2 X请问下那份标准里面说了不能用3pin的结构?
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2019-5-30 17:21 | 只看该作者
需要接地
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2018-10-18 15:14 | 只看该作者
305634483 发表于 2015-9-16 15:32/ ?. P9 Y4 A2 K5 X- A
那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。
6 {( F. A5 M4 n2 w- P如果说把整个器具当成1类的话,逆变 ...

2 K# u' K' {, G4 m  M不要把逆变器按照我们常规的I,II,III类产品,他是分结构A和结构B
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2018-10-18 15:12 | 只看该作者
crystal.ye 发表于 2018-10-18 14:55
1 ?. c$ r8 O$ Y$ j有的标准里明确说明了DC转AC输出的只能是两个pin的插头,不能有三pin的结构,因为产品里根本没有接地,会误 ...

; G$ V5 ~' p: f: i) @暂时只有德国不能用3pin。其他欧盟国家还没强制要求,但是接地线肯定是不能接到外壳上面去的,只能空着。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2018-10-18 14:55 | 只看该作者
有的标准里明确说明了DC转AC输出的只能是两个pin的插头,不能有三pin的结构,因为产品里根本没有接地,会误导用户拿一类的产品来用。

点评

请问下那份标准里面说了不能用3pin的结构?  详情 回复 发表于 2019-6-4 14:36
暂时只有德国不能用3pin。其他欧盟国家还没强制要求,但是接地线肯定是不能接到外壳上面去的,只能空着。  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:12
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-8-9 18:49 | 只看该作者
接地接到哪里去啊????往天上接啊?完全没作用的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-11-2 12:24 | 只看该作者
输出插座的接地端子和金属外壳相连,是可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-9-16 15:32 | 只看该作者
342668799 发表于 2015-9-16 14:19
' G+ n. Z( w( b3 E' j2 Z嗯,SIQ是把逆变器做为2类产品来做。金属外壳上有单独的接地点来供接地,不能视为1类吗?

4 T; M3 c7 U3 y5 J: v那你画的那个图是有问题的,怎么没有把插头接地端与金属外壳相连。7 Q- @2 _+ X& R8 p- ~" _
如果说把整个器具当成1类的话,逆变器为2类结构,也是可以的,不用与接地线连在一起。
3 B( P3 X4 O3 r! d# l) g但如果逆变器外壳与接地连接在一起也是可以的,再加基本绝缘。不一定要做成2类结构的。
7 i: ]& u- c, E% r' w; ]6 ]除非是标准上有特别说明必须做成2类结构。. g4 r( g# K+ _0 G, k

点评

不要把逆变器按照我们常规的I,II,III类产品,他是分结构A和结构B  详情 回复 发表于 2018-10-18 15:14