发表于 2015-1-19 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
      某产品,输入额定电压220V,II类,带有12V直流输出。输出端口IEC 61032的B型试验探棒触及不到,但IEC 61032的13号试验探棒可以触及。! V' J$ p' D8 V7 B1 M7 Y
      问题:该产品泄漏电流和电气强度测试,在电源输入端和12V直流的输出端是否应当施加试验电压?
# m3 \* P; w7 e4 V. |( i& T      回复请说明理由和标准依据。
5 |5 G1 p) K  ^. d) ]1 T) u  E9 b7 B; G
8 J8 D% H  F4 g7 G, m! J1 |  j1 n9 A% {  s. j! T& Z
(为什么发帖插不进图片了呢?)
19#
发表于 2017-5-3 14:31 | 只看该作者
我说过最好分层次来理解。$ P: I6 Z2 t/ g8 j/ e5 n
针对标准条款来讲,没必要做电气强度和泄漏电流。
9 f! s+ c/ H( U# U. J# p  {3 A7 U除了我前面说的理由外,标准要求13号探棒不允许触及带电部件,可以触及基本绝缘。请问其电气强度和泄漏电流值按哪个来考核?基本绝缘还是加强绝缘?- ?+ Z) y& f$ u5 x* L' y0 d
13号探棒一般是模拟小工具穿过II类器具或II类结构的缝隙。谁打开外壳做过这样的电气强度和泄漏电流的检测?
0 q4 i% a# |, b0 q5 V  k" D所以不要纠结其电气强度和泄漏电流。
1 R2 ?( R6 T9 k7 I  R3 l/ s1 c需要进一步检查的是:
! Q. h" y" ~- y# a5 G这个接口是一个供用户使用的通用的电源输出接口吗?如果是,那么除了本身的功能外,他还有电源适配器的功能,应该符合有关电源适配器的标准。
& U/ g4 l4 H/ H2 q' R$ [; e4 ?9 w即使不是一个通用接口,也可以考虑按电源适配器的标准来考核。
+ E1 \/ m4 S1 ~) @$ H  p这样才会更全面。

点评

如果这个输出接口是非隔离的,那么这个接口就是带电部件,同时用13号能触及,这产品就不满足8.1.2了。  发表于 2017-5-11 17:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2017-5-3 09:51 | 只看该作者
版主,此类产品很多,大家的做法不统一,看我回复的,大家继续讨论讨论吧
* M; c) w2 o8 q" S2 D4 q
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-5-3 09:50 | 只看该作者
yearl 发表于 2017-4-26 17:23
) Q  {/ r+ r! U: y$ W8 `最好是分层次来理解。5 }2 M4 |, x# g/ ?
不管是13章还是16章,电气强度和泄漏电流都是施加在“易触及部件”上的(另一端施加 ...

% E7 \8 \' T' b/ j8 g1 A, d高工,此类产品很多,大家的做法不统一,看我回复的,想听听您的意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-5-2 12:40 | 只看该作者
12V输出是给什么东西用的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-5-2 11:36 来自手机 | 只看该作者
332783568 发表于 2017-4-28 16:044 |2 ?& F: T) U+ g6 y
此类问题,我从来不用13号和B,因为,此类低压端口必须是SELV。高低压之间必须满足加强绝缘或双重绝缘,跨接 ...
3 G8 u9 f# t! n8 @
这个帖子不能沉下去,大师们都还没回复呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2017-4-28 16:04 | 只看该作者
此类问题,我从来不用13号和B,因为,此类低压端口必须是SELV。高低压之间必须满足加强绝缘或双重绝缘,跨接的Y电容必须2个,做保护阻抗

点评

这个帖子不能沉下去,大师们都还没回复呢  详情 回复 发表于 2017-5-2 11:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2017-4-28 15:58 | 只看该作者
我的理解,和你们不一样,在GB8898里,低压的端口规定是易触及的。
2 g, }" w3 d8 N0 m0 a' E" @  t2 ~  ~0 O
家电里,我认为12V输出端口必须打耐压和泄漏;
- g8 C' E' k- t  ~! ]) |安全原则是一样的,低压电器同城没有绝缘,12V连接头也不是有绝缘的,虽然B型试验指触碰不到端口金属,但是你们保证被连接的都有绝缘?都触碰不到。
/ t3 E& v' h5 w所以才有几块钱一个的充电器,一个妙龄少女使用苹果 4S遍充电边打电话,最后被电死的悲剧!) ~2 y  |% y6 d' t2 o) k
为了安全,IT/AV标准可以参考,有现实意义!
( U! j, n9 }# ]( j7 M$ h" i
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-4-28 13:23 | 只看该作者
是的,这是我的理解,简单来说。
4 o8 f( u( |  l! f# k! L5 yprobe B是不能接触所有器具带电部件。+ a  g$ T/ m" t3 {* R: e, E
不能接触二类电器的基本绝缘。' M, g! E& T' k2 a
' U: ]2 A% M1 c4 b8 I
probe 13不能接触二类带电部件。
* s3 p) C! q7 n" e  F" K9 `
  C$ }8 {+ K+ {0 g# w1 nprobe 41 不能接触一类和0类器具的灼热电热元件的带电部件。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-4-28 11:49 | 只看该作者
帮主您经验老道,出来探讨下啊,别抛出个课题,自己却跑去喝茶了啊,我们还等着您解惑呢。:curse:
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /1 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-9-22 01:35 , Processed in 0.073847 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.|广东安规赞助

快速回复 返回顶部 返回列表