参数 # C/ p! V4 h: l0 E& `; Q
| ANSI CI-320/CI-200运用
" s' C1 j% e# x | ANSI CI-20运用 ; J4 V, m2 p9 V
|
运行频率
7 a8 H! m& S% s* ]+ v: N( S( I | 50/60Hz
" w, V6 c. b! I: u |
次级匝数Ns
/ _7 T8 [1 D+ A, A" H | 3000+/- 10 匝
+ u/ x: `. j. L5 |$ {0 {; S+ G2 p! G |
初级最大运行电流(Max Ip)
" ?0 v6 o# S- _ | 320A
; Q" v& k- S$ x) @: i | 20A % i" }- g5 s- ~: [; S
|
用户负载电阻(Rb)
/ ^/ ~7 s- P( b | 1.5 Ohms 5 {* z, p% @$ I, J% z; Z7 B; O. D
| 24.1 Ohms 3 m6 M' a1 v' b$ W S% I
|
精确的运行电流范围:A Q/ m" @6 I2 A8 H' H2 \- ~. J
| 1A-320A % @/ ]2 R' x y; }3 Q
| 0.05A-20A
; Z# g. M! G. T |
最小功能性运行电流:A ( O- w3 F, M- }. S# H1 p& Z& e1 N
| 0.08A 7 ?+ M8 x( s" R/ R. e k
| 0.005A
$ D1 L* r. |7 ^! }. k9 j |
可承受对称初级短路电流,A;不超过0.5%
[ }# y7 m( H! y5 v' a$ V* X3 c | 6周期,7000A峰值
9 Q% D0 Q' }4 q, } | 0.5S,400A
4 h0 _) {) [' F V- C |
在60Hz运行时初级电流的控制点:Iref
' f) Y* Q' v9 z- [ | 50A . M) d# n" w' Q/ f9 B- F, n
| 2.5A
$ t3 M# j8 C* E5 D" l6 f |
高电流测试点:A 0 }) Z) H, S8 v7 H
| 320A
0 T. L1 g# k( ? | 20A $ i" B; c, ]. h0 V
|
低电流测试点:A
2 E* R5 V' f# o+ r | 5A
- L3 k1 S9 J: s* I2 |$ p& [ | 0.25A / o3 F8 K; W" r1 ]: n' A
|
参考CT变压器转换匝比=Vb/Ip,在23°C,60Hz和Iref的情况下测试 注意:已包含用户的负载电阻Rb的1%的误差
2 T3 Z" M5 P" M- r | 0.50 mV/A +/- 3%
+ X) E4 q0 C. T5 ^3 {* p9 q# } | 8.0 mV/A+/-3% : J$ D- |. ~$ C/ x& ?$ i n5 q
|
相对于参考点的匝比,在高电流或者低电流测试点时的转换匝比的最大变化 6 s- v( ^, a) G$ v8 `9 \) q, z
| 对于任何一个样品:+/-0.1% 对于任何生产的批次:+/-0.05%
7 O/ V) l" @) }- K: |, J |
| |
| |
| |
| |
| |