18.2章节有写道:an appliance leakage-current interrruper that has trippid shall not be  capable of automatic reclosure.
6 q* P! c; S; p  ~2 z. f是否意味着ALCI产品是不允许有自动复位功能,因为以前见过能自动复位的GFCI,不知道为什么ALCI不允许,有人见过能自动复位的吗?- g/ T" B4 x# ^- s
11#
发表于 2021-5-5 18:30 | 只看该作者
本帖最后由 billma 于 2021-5-5 18:32 编辑 ; ^$ B' v& c3 X) T+ v( p  w
& h7 R% ^* O6 y; N) R: p1 l, d4 X8 l
我门外汉理解GFCI的复位,1.自动复位是通上电就传导电,但发生过漏电肯定要人工复位继续传导电的(要继续得消除漏电),不管中途有没有停过电,如热水器用这类固定电器一般都是自动复位;2.手动复位是通上电要按一下传导电,漏电跳了停电跳了肯定要人工复位传导电(漏电跳一样要消除漏电),便携式会才用手动复位,如用着割草机等工具停电了没有断开线路,来电了就不会通电自己跑起来。这样通俗吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2013-6-28 17:56 | 只看该作者
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-28 13:54 9 }$ o2 A0 _" |
首先,对于你的回答, 我想表示我真挚的感谢,真的很感谢你.
6 J* t" v0 C8 K% L+ D对于你的回答,我想总结下你的意思1 M# [- t; p6 [- q+ V+ Q
第一,对于是 ...

; b  _1 H* i) A4 w* w第一,对于是由于loss of power造成的断电,来电后自动复位的,应该算是最正统的复位功能了,这种是不是可以理解成完全是由电子,电路实现的功能?; V+ S5 `5 m9 W# Q# V9 w9 C
同意, 你是可以这样结论, 因为 loss of power 等于重置状态然后再起动, 这完全靠电路去实现!
" ~0 @* _' M$ D* E# z, z" p  F( U( O0 F$ m6 H8 y) e
第二,由于tripping造成的断路如果tripping current 消失了,先切断电源,再闭合电源,假如此时能够能复位,那么这个断电再闭合电的动作和原来一直有电同时没有tripping current有什么区别呢?
$ _2 `, z9 b2 {原因是要令用家知道曾经有漏电发生过! 既然有漏电发生过, 连接着 GFCI 之装置必定有问题, 用家应该找电器技工去检查!
, [7 [2 ]/ F5 O' B! H7 k6 J. y% \

7 |: q, _: ~3 u7 c3 p& L5 sALCI 生产量大, 但纯利不高!

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 赞就一个字!

查看全部评分

9#
 楼主| 发表于 2013-6-28 13:54 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-27 22:55
! i! ~# [  K8 \/ r4 W7 z. h自动复位在 UL 943 只有 5.14.3作解说, 所以无论你说的 1 或 2 我都不敢说你是错!
! V' I$ U4 [! b( ]0 [GFCI 有 AUTO RESET 类 ...

+ @# d" @) B" ^$ y  d- u首先,对于你的回答, 我想表示我真挚的感谢,真的很感谢你.* |% q) G5 C0 w# [  _# a' `
对于你的回答,我想总结下你的意思( n+ p, X- P/ y- \: d3 S
第一,对于是由于loss of power造成的断电,来电后自动复位的,应该算是最正统的复位功能了,这种是不是可以理解成完全是由电子,电路实现的功能?
8 n$ m) i/ X- G1 j  x  W# i6 o( H& A8 H( h, e* C
第二,由于tripping造成的断路如果tripping current 消失了,先切断电源,再闭合电源,假如此时能够能复位,那么这个断电再闭合电的动作和原来一直有电同时没有tripping current有什么区别呢?也许电子线路可以实现此功能,但一时还接受不了.呵呵 .
1 G/ _4 G- b1 Z' @" @
( Y" Y8 ^2 x7 r4 L& J对于你说的3.2和5.14.3章节的论述,我觉得你的理解很到位,个人也认为是loss of power., Z" k! i: I0 W# Y( E  y

5 ?6 u0 s9 J( a2 y再次感谢你的指导.Thank you very much!
8#
发表于 2013-6-28 00:07 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-28 00:11 编辑
8 J% e8 I  Y7 [  P( N5 |# I  I+ K3 a$ ^, {' d* t; O
基本上 ALCI 是没有自动复位这回事, 因为电源输入停止时,contact 必须自动打开这个规定,在 ALCI 没有要求,不论固定式或可携式!' I# r4 w0 ?6 A$ ]  H! w
既然 contact 没有自动打开,亦不会有所谓 Automatic reclosure 这回事!

; {2 M: s3 T; D1 T$ ^  h) u8 K& [; |0 b/ f* s2 P; Z& ^
当然 Automatic reclosure 设计在 ALCI 亦是允许, 但由于成本效益关系,所以可能从未在市场上出现过! 如果有,有兴趣见识一下!
1 D, q: K' e# q4 l( S$ Q/ ^

; ^- A6 z# h  }3 N( ^. g# J1 ~

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 ALCI好像没什么钱赚,呵呵 .

查看全部评分

7#
发表于 2013-6-27 23:24 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-27 23:57 编辑
7 \* Q" K9 a0 W% m/ B  K) G/ I. ~6 S1 @: {) N- Q
关于自动复位:
7 v+ }% i/ e5 H6 d- L
, J3 j; Z; F5 A! s3 Q3.2 AUTOMATIC RECLOSURE – Denotes the act of a ground-fault circuit-interrupter resetting itself after having been tripped.
/ s& w1 w+ y# E1 `   ?$ \( l& l; b6 f9 a. n  U/ J
5.14.3 If a permanently connected ground-fault circuit-interrupter trips because of a loss of power on the line side, it shall be capable of automatic reclosure when power is restored.
" f( h, o/ J- A" T5 @
* H* m( L5 ~; P由这2点,在我对 trip 的理解是 loss of power 之 trip, 不是漏电之 trip!  如有错,请指正!$ b1 J( h: W3 f/ x# Y1 C$ d
  v2 u: Y% B3 ?& p, `! g2 a

, r: a8 m, i! R- g. |
" f# r! h& n; o: I0 L3 b% x
' d/ ^' F& I. |" t7 G% `" q  _再对 reset 结构作进一步之解说:+ P; ]1 |+ d; x3 Z

: \- N- U& K7 V( O傅统 GFCI 之 RESET 是一个复杂之机械结构,按下时会直接或间接把contact 闭合, 但contact 闭合不可能只靠机械维持,必须与电源供应有关,因为电源输入停止时,contact 必须自动打开(可携式 GFCI)!# H# T( j9 w5 z7 }2 c

; F9 U; j1 ]/ C! Y  ]% a"自动复位" GFCI 之 RESET 就多数是一个简单之 contact, 按下便 close, 放开手便会 open. 这 contact 只是提供电子线路一个触发讯号! 因为很多触发讯号是靠reset close 然后 open才触发,所以按下的时间内contact不会 close,直到放开手才会 close!8 l' b- O/ N6 x! X6 ]/ X
我用"多数"来形容,因为也有别于这样的设计!
7 e0 l/ _& O* ?" F; r. F# b
! r3 W' a3 A, d4 D

" S( `4 b2 F. ?4 P# k: Z0 T# ?

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 分析的很有道理,向你学习!

查看全部评分

6#
发表于 2013-6-27 22:55 | 只看该作者
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-27 23:50 编辑 , u/ S9 u* f7 \+ h$ k2 o7 F
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-27 17:34 4 w+ S: H0 }9 c. X
ALCI的产品确实没看到过,我们就说GFCI2 j. T0 ^8 W% {6 w, z. y/ S7 J
1 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动吸合(此前 ...

7 t5 B7 L; L6 f4 s8 `1 X7 H自动复位在 UL 943 只有 5.14.3作解说, 所以无论你说的 1 或 2 我都不敢说你是错!* v+ q7 v9 i6 i; M7 e. h9 D
GFCI 有 AUTO RESET 类, 但事实上在 UL 943 标准亦似乎亦找不到定义!
$ j" _# K' C% i; K0 Y/ E4 z. ~! k$ y+ ^7 F& v9 K
但无论你说的自动复位或 AUTO RESET 都必须有这样特性:+ z4 Q1 ^  Q7 {- |# k
当 GFCI 在正常运作时,如果电源输入停止了,contact 会自动打开,因此输出端亦会停止供电(这是所有可携式 GFCI 必须遵守)
/ S- B# G* L) [! }0 p如果电源输入恢复过来,一般GFCI 之contact 不会自动闭合, 相反,"自动复位"或 AUTO RESET 类 GFCI 则会自动闭合,无须按 reset!
: K' j( b7 Z- \3 e5 {+ J. ^. k

) Z7 Q8 e) S+ l4 X& Y当GFCI 因漏电发生而脱扣(tripped), 因为 contact 打开了,所以电源输出亦自然停止了,假设电源输入依然维持,即使漏电在一定时间之后停止了,任何形式之 GFCI  都不允许"自动复位",必须按下 reset 后才可令 contact 闭合(复位)!# ]: ~" ~3 |) }: @7 u
) V0 C; c  e, }4 O# |
当GFCI 因漏电发生而脱扣(tripped), 因为contact 打开了,所以电源输出亦自然停止了,假设漏电在一定时间之后已经停止了,这时候如果先停止电源输入,一定时间之后再重给电源输入,一般 GFCI 之 contact 不会自动闭合,  但"自动复位"之 GFCI 设计会否令 contact 自动闭合? 答案是不肯定,市场上至少有2种不同特性之"自动复位" GFCI!. z+ \; n2 A; C3 m/ J% z1 W9 C
( q: K* G$ V) J8 t, z. T% I
(注:正常运作即正常电源输入, 而 contact 处于闭合状态, 因此输出端亦正常供电)

5 j7 d6 g, ^3 ?  ~7 h- }
! l( h8 l) @4 g: M" z: i# L7 L
6 d2 w7 `/ V3 x6 k, C. A

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 总结的非常全面.

查看全部评分

5#
 楼主| 发表于 2013-6-27 17:34 | 只看该作者
本帖最后由 灵魂在呐喊 于 2013-6-27 17:35 编辑 4 k2 [4 X5 V* D/ _6 u

/ v: T! C: _( o6 Q" TALCI的产品确实没看到过,我们就说GFCI
: M7 G' |- V3 I: Q5 U; {1 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动吸合(此前是断开的,RESET键没有按下去' M9 r7 T- f$ S  V  m& u

6 B; n! I+ e  J* H- u) y2 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动工作,(此前是吸合的,RESET键已经按下去).) _6 N3 @4 m) V) t5 h! o+ e
0 B$ Y) ^6 v: g% H: {" {$ m: P
自动复位是哪种情况 ,是第一种还是第二种,还是两种都算.
: ^  U" V, d0 E# f. _
地板
发表于 2013-6-26 10:10 | 只看该作者
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-26 09:51 : U+ }3 I. y3 K
那传说中的自动复位是什么意思,有人说GFCI在断开的情况下(此时,reset按键已跳开),如果来电了,就会自动吸合 ...

9 Q% V, {0 i$ z& k8 s4 p你说的没错,自动复位之设计是存在的(通常是GFCI, ALCI没此必要), 但只是当输入电源断开后, 再重新接上输入电源便会自动复位, 因漏电发生而输入电源没有断开不可自动复位,原因是要令使用者知道曾经发生漏电!

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 理解能力差,麻烦你再帮我看看.

查看全部评分

板凳
 楼主| 发表于 2013-6-26 09:51 | 只看该作者
H-RH 发表于 2013-6-24 15:43 ! g) I9 l2 o9 \" X- Q
任何 ALCI 或 GFCI 当检测到漏电电流而 Tripped, 都不允许自动复位(contact close), 即使在一定时间之后漏电 ...
' a5 F& G; p; z2 v$ b
那传说中的自动复位是什么意思,有人说GFCI在断开的情况下(此时,reset按键已跳开),如果来电了,就会自动吸合,也有人是这样说的;GFCI断开时,reset按键是不会跳出来,如果一来电,那么它自然就会工作了,这个就叫自动复位.我很迷茫,不知是对是错,请专家帮解答.