18.2章节有写道:an appliance leakage-current interrruper that has trippid shall not be  capable of automatic reclosure.3 \1 V/ v3 J2 V% M2 v) L( g+ n+ |2 S' F
是否意味着ALCI产品是不允许有自动复位功能,因为以前见过能自动复位的GFCI,不知道为什么ALCI不允许,有人见过能自动复位的吗?7 j% i) D7 G9 w. s7 J
发表于 2013-6-24 15:43 | 显示全部楼层
任何 ALCI 或 GFCI 当检测到漏电电流而 Tripped, 都不允许自动复位(contact close), 即使在一定时间之后漏电电流已经不存在, 亦必须由手动按 RESET 才可复位!

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 看了两个标准确实都有说到此点.但请下我的疑.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-26 09:51 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-6-24 15:43 , Z9 i# H/ x: E5 Y+ ?
任何 ALCI 或 GFCI 当检测到漏电电流而 Tripped, 都不允许自动复位(contact close), 即使在一定时间之后漏电 ...

# k, E" U! F; }1 i3 e2 a那传说中的自动复位是什么意思,有人说GFCI在断开的情况下(此时,reset按键已跳开),如果来电了,就会自动吸合,也有人是这样说的;GFCI断开时,reset按键是不会跳出来,如果一来电,那么它自然就会工作了,这个就叫自动复位.我很迷茫,不知是对是错,请专家帮解答.
发表于 2013-6-26 10:10 | 显示全部楼层
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-26 09:51 4 d9 ~2 f; P+ [( M9 y4 b' |7 ?
那传说中的自动复位是什么意思,有人说GFCI在断开的情况下(此时,reset按键已跳开),如果来电了,就会自动吸合 ...

9 K" D5 l4 r1 @" p* Z8 N+ b- i你说的没错,自动复位之设计是存在的(通常是GFCI, ALCI没此必要), 但只是当输入电源断开后, 再重新接上输入电源便会自动复位, 因漏电发生而输入电源没有断开不可自动复位,原因是要令使用者知道曾经发生漏电!

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 理解能力差,麻烦你再帮我看看.

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-27 17:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 灵魂在呐喊 于 2013-6-27 17:35 编辑 " i4 \3 R' ]  N$ k

; w* ~' s' p2 B3 QALCI的产品确实没看到过,我们就说GFCI1 U) z0 S% n, V3 B( S$ L$ S8 v# b
1 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动吸合(此前是断开的,RESET键没有按下去
- ~% {9 n7 x$ s$ f7 ]$ U2 X- t
4 v! P. F6 c7 a, t2 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动工作,(此前是吸合的,RESET键已经按下去)./ g/ y( C0 O% H

7 y" X" _, I' F% I; N& h自动复位是哪种情况 ,是第一种还是第二种,还是两种都算.9 x* ?: M. f5 J; F
发表于 2013-6-27 22:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-27 23:50 编辑
, a: P6 a; a! [
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-27 17:34
3 T7 c4 Z5 a8 _  e0 x1 \ALCI的产品确实没看到过,我们就说GFCI. W9 ]' ?- v) g7 s
1 你的意思是说 ,当GFCI没漏电流产生,如果来电,GFCI会自动吸合(此前 ...

# b' u( W$ |$ |5 C* s$ e自动复位在 UL 943 只有 5.14.3作解说, 所以无论你说的 1 或 2 我都不敢说你是错!9 w* D' u8 t& z9 K
GFCI 有 AUTO RESET 类, 但事实上在 UL 943 标准亦似乎亦找不到定义!$ |  ~* E" _& L: J0 J4 j
  V5 f  s8 n1 L7 \6 E: s! r
但无论你说的自动复位或 AUTO RESET 都必须有这样特性:
! m# j) B  L% V, ]- O当 GFCI 在正常运作时,如果电源输入停止了,contact 会自动打开,因此输出端亦会停止供电(这是所有可携式 GFCI 必须遵守)
& Z% k! C; S7 }( J  g" M1 w$ l如果电源输入恢复过来,一般GFCI 之contact 不会自动闭合, 相反,"自动复位"或 AUTO RESET 类 GFCI 则会自动闭合,无须按 reset!
) d' R7 T" n: c3 ?% M

) ]! Q, T( F: l8 `# |当GFCI 因漏电发生而脱扣(tripped), 因为 contact 打开了,所以电源输出亦自然停止了,假设电源输入依然维持,即使漏电在一定时间之后停止了,任何形式之 GFCI  都不允许"自动复位",必须按下 reset 后才可令 contact 闭合(复位)!  j% p6 w" U. \& l" Y, `* [
& a6 b# D7 b# o" K, V5 Q" R. a
当GFCI 因漏电发生而脱扣(tripped), 因为contact 打开了,所以电源输出亦自然停止了,假设漏电在一定时间之后已经停止了,这时候如果先停止电源输入,一定时间之后再重给电源输入,一般 GFCI 之 contact 不会自动闭合,  但"自动复位"之 GFCI 设计会否令 contact 自动闭合? 答案是不肯定,市场上至少有2种不同特性之"自动复位" GFCI!( d  O8 }3 N) K/ ?
% }/ {$ f' @  R+ \% r) y
(注:正常运作即正常电源输入, 而 contact 处于闭合状态, 因此输出端亦正常供电)

+ @* E5 B& A+ Q' z4 V5 C
; z: U9 I( l8 V4 D1 x2 l6 h: e/ `# G
7 E: l5 {, l, j4 I( Q. N  F

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 总结的非常全面.

查看全部评分

发表于 2013-6-27 23:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-27 23:57 编辑 * X9 a1 M; Q* I$ c1 m
" V4 H! U- W! L) F+ A$ `8 m
关于自动复位:' K& q& x+ s+ X& I
! l3 [& {% }% x+ W% Y7 K7 q  P4 j% U- T
3.2 AUTOMATIC RECLOSURE – Denotes the act of a ground-fault circuit-interrupter resetting itself after having been tripped.
/ n2 H6 Z/ y6 t+ [* N
0 X( v# ?2 Q% B# q* n8 u. B9 w5.14.3 If a permanently connected ground-fault circuit-interrupter trips because of a loss of power on the line side, it shall be capable of automatic reclosure when power is restored.
9 K1 p! ?6 m- Y$ U, Y2 V/ e 0 P, |. `. a; Q  l: ?# ?$ v& k
由这2点,在我对 trip 的理解是 loss of power 之 trip, 不是漏电之 trip!  如有错,请指正!; h% \( T( O$ p( _1 V, Z

' s1 M0 }6 W2 f1 r( k& o* O
+ ^4 A/ ]; q) s; N
$ c% p& w+ A! T
" R: n: B4 d, q再对 reset 结构作进一步之解说:% [0 ~+ t% ]! L0 E! L
* h; {5 L! b: G6 s
傅统 GFCI 之 RESET 是一个复杂之机械结构,按下时会直接或间接把contact 闭合, 但contact 闭合不可能只靠机械维持,必须与电源供应有关,因为电源输入停止时,contact 必须自动打开(可携式 GFCI)!8 g- y! V& T2 b! ^
% n. f! m$ u  A/ ^% p2 x" t
"自动复位" GFCI 之 RESET 就多数是一个简单之 contact, 按下便 close, 放开手便会 open. 这 contact 只是提供电子线路一个触发讯号! 因为很多触发讯号是靠reset close 然后 open才触发,所以按下的时间内contact不会 close,直到放开手才会 close!
9 x% Q+ a6 r& W& Z* G我用"多数"来形容,因为也有别于这样的设计!

/ \* k; D9 ^7 n# k% r
* i  {3 P" y0 w8 c% z! ~9 @) |' Y: J* R; L% m+ G8 x

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 分析的很有道理,向你学习!

查看全部评分

发表于 2013-6-28 00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 H-RH 于 2013-6-28 00:11 编辑
: H# n9 R  R2 y5 f3 d3 A8 R' I# B% C& W8 z& ~- a
基本上 ALCI 是没有自动复位这回事, 因为电源输入停止时,contact 必须自动打开这个规定,在 ALCI 没有要求,不论固定式或可携式!3 `: h2 r* M3 Q" m
既然 contact 没有自动打开,亦不会有所谓 Automatic reclosure 这回事!
! c: c9 E  A( q* p; B- K1 a
! i" A9 _0 x4 i; L5 y
当然 Automatic reclosure 设计在 ALCI 亦是允许, 但由于成本效益关系,所以可能从未在市场上出现过! 如果有,有兴趣见识一下!
* n* B( N. X* T# N

: V. F9 Z& t# T! @4 u

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
灵魂在呐喊 + 3 ALCI好像没什么钱赚,呵呵 .

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-28 13:54 | 显示全部楼层
H-RH 发表于 2013-6-27 22:55
& l) u$ U& C6 m" {" K自动复位在 UL 943 只有 5.14.3作解说, 所以无论你说的 1 或 2 我都不敢说你是错!7 Z  ^+ {2 z4 ^8 t- F
GFCI 有 AUTO RESET 类 ...
2 E- m3 [! S7 T4 m' E5 h; d  o
首先,对于你的回答, 我想表示我真挚的感谢,真的很感谢你.9 o9 F# F. y5 @4 g' o0 H* N
对于你的回答,我想总结下你的意思
; V9 S# e/ \, _! P; W* m第一,对于是由于loss of power造成的断电,来电后自动复位的,应该算是最正统的复位功能了,这种是不是可以理解成完全是由电子,电路实现的功能?& e1 x7 w" t! ~  |% v

' L& ^# ~, I' }7 N% y2 n! n+ _第二,由于tripping造成的断路如果tripping current 消失了,先切断电源,再闭合电源,假如此时能够能复位,那么这个断电再闭合电的动作和原来一直有电同时没有tripping current有什么区别呢?也许电子线路可以实现此功能,但一时还接受不了.呵呵 .+ Z7 M3 j1 S# C! @7 f$ {

; [; ^% z9 s# v: K( Y; X5 u对于你说的3.2和5.14.3章节的论述,我觉得你的理解很到位,个人也认为是loss of power.
2 O! m* ~) r. g' y: Q: D- |& C0 h1 C2 u* k
再次感谢你的指导.Thank you very much!
发表于 2013-6-28 17:56 | 显示全部楼层
灵魂在呐喊 发表于 2013-6-28 13:54
6 ~$ @+ u2 W3 ^# g, v首先,对于你的回答, 我想表示我真挚的感谢,真的很感谢你.
/ `5 d4 T5 D4 e: u& n对于你的回答,我想总结下你的意思6 ~0 O- q" }  s* @4 j, L
第一,对于是 ...
8 g5 R( g1 _  q  r5 b/ h- ?& u( K
第一,对于是由于loss of power造成的断电,来电后自动复位的,应该算是最正统的复位功能了,这种是不是可以理解成完全是由电子,电路实现的功能?3 R' Y' I3 K# C, l  F2 P
同意, 你是可以这样结论, 因为 loss of power 等于重置状态然后再起动, 这完全靠电路去实现!; P0 L3 b9 L' e" Y

, m7 m0 p( L* T& U: c7 e+ W4 C第二,由于tripping造成的断路如果tripping current 消失了,先切断电源,再闭合电源,假如此时能够能复位,那么这个断电再闭合电的动作和原来一直有电同时没有tripping current有什么区别呢?! R, S* z' m, v2 c/ P5 s0 P
原因是要令用家知道曾经有漏电发生过! 既然有漏电发生过, 连接着 GFCI 之装置必定有问题, 用家应该找电器技工去检查!
, x% F4 y3 U! ?$ ~3 c0 n: w

$ Z. V7 a6 ~5 |0 j2 N5 AALCI 生产量大, 但纯利不高!