发表于 2013-6-20 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 hillerhuang 于 2013-6-20 14:49 编辑 . c' {: l# V5 V0 p  l, ]% q4 `( {6 i2 `

, `4 d0 n8 J$ V7 g0 U  r2 Y3 Z6 s

7 Z" l9 q' S; V% @如图,正方形为PCB板,三角形为镂空部分,长方形A,B,C为载流金属导体。
) C3 y, Z" k& l8 Z问:A和C之间的爬电距离和电气间隙。
: i0 W7 D. [$ B0 _9 I$ T% U* z2 _- P( N- n# d; H4 h, G0 [. D

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册安规

x
27#
发表于 2013-7-23 16:32 | 只看该作者
A和B满足了,A和C不也满足了吗?
26#
发表于 2013-6-21 18:57 | 只看该作者
tsunn 发表于 2013-6-21 14:08 1 U, I0 s/ j* x; I
你这个要画立体图才能求解,电气间隙还需要加上绕过B的那一段,这段线只有立体图才能画出来。

/ M" N) K" K- B. c% j; P你想的有点复杂了,是要考虑立体,但是这里B应该是没厚度的,反正模拟PCB,就这个意思啦
25#
发表于 2013-6-21 14:18 | 只看该作者
本帖最后由 tsunn 于 2013-6-21 14:19 编辑
( \" T# o: w. ~3 `9 G
hillerhuang 发表于 2013-6-21 09:47 " a/ m/ w7 R  |! \$ s  v, Q  \' r
那如果打一下A和C的耐压呢,这个接地还会有保护作用么?' n9 v$ R7 w( r) `3 V% g$ N
画的时候要绕开,怎么绕呢?是否符合爬电距离和 ...

( ~% ^+ @: l. V, N5 i" `; o0 k+ I7 K1 `( w( u' [" c" `4 @
既然是接地了,那B肯定是先有了基本绝缘才会有接地,接地+基本绝缘=安全,也就是说A到C的电气间隙,B必须要绕开来算。电气间隙的线要画立体图才能画完整,要考虑的这段线的长度就是B物体的厚度加宽度再加B的顶端到C的最短距离。
24#
发表于 2013-6-21 14:08 | 只看该作者
超高级工程师 发表于 2013-6-20 15:16 - v0 Z2 g* z( \! E, s  q
我来出个有点难度的,大家做下

, H7 A1 t. B" Y' A/ Y你这个要画立体图才能求解,电气间隙还需要加上绕过B的那一段,这段线只有立体图才能画出来。
23#
发表于 2013-6-21 13:15 | 只看该作者
超高级工程师 发表于 2013-6-20 15:16 : {$ J6 c6 p( q6 J) P* _8 J
我来出个有点难度的,大家做下

" N- p/ L% a3 {6 [请公布下正确答案
22#
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:30 | 只看该作者
超高级工程师 发表于 2013-6-21 10:07
0 e0 ~1 _8 g  d% H首先:标准上没有写:标准不认为接地可以保护其他未接地的部件。. r, s& Z8 U; j! Z0 o
其次:你可以把A当做漏电的器件,B当做金 ...
# e* Q  [" U( e+ l* Y
稍微抬抬,不就没碰到外壳吗?OK的啊
21#
发表于 2013-6-21 10:07 | 只看该作者
首先:标准上没有写:标准不认为接地可以保护其他未接地的部件。  C! {8 z1 n( T9 _$ R
其次:你可以把A当做漏电的器件,B当做金属接地外壳,C当做手,当人手接触外壳的瞬间,你认为外壳对人手起到了保护作用吗?然后把手稍稍抬上一点呢?有没有保护?C就是你理解的其他未接地部件。
2 s' [# [* Q! d5 e' W: O- S# q7 I* f标准当然不会告诉你这个不行,这个可以,因为我们平时正常操作时候各种条件太多,这时候你就要去想电路的基本原理,多想想为什么,而不是纠结在标准上。
20#
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:58 | 只看该作者
超高级工程师 发表于 2013-6-21 09:53
' P# |* f; d/ v+ g7 z不要死读标准,标准不会告诉你全部,有时候还要用用脖子上的那家伙 你要想啊,接地是干什么的呢?为什么 ...
! }9 ~. M0 O5 j- p
因为标准不认为接地可以保护其他未接地的部件,所以在耐压和爬电距离和电气间隙上不去考虑接地。
) a  l6 W9 C& T& ~, |/ q, I0 w2 E. |6 i, o8 i
接地是为了保证只有基本绝缘的部件还有另一层保护。
19#
发表于 2013-6-21 09:53 | 只看该作者
hillerhuang 发表于 2013-6-21 09:47   M; R: p# M& G8 T* h4 f
那如果打一下A和C的耐压呢,这个接地还会有保护作用么?/ J/ n* v0 e, N& V  `6 G; h
画的时候要绕开,怎么绕呢?是否符合爬电距离和 ...
0 a4 t$ V* E/ i6 J
不要死读标准,标准不会告诉你全部,有时候还要用用脖子上的那家伙 你要想啊,接地是干什么的呢?为什么要接地呢?我要不要做下测试呢?